腳手架問題
1、 立桿地基承載力驗算在立桿搭設在混凝土樓板時可不計算,那么在素混凝土墊層上的時候可以不計算嗎?
立桿地基承載力驗算在立桿搭設在混凝土樓板時不是不計算,而是要單獨在專有的對混凝土樓蓋受力分析模塊里,單獨計算。在素混凝土墊層上也是要計算的------目前軟件還沒有計算的模塊,你可以適當提高地基承載力來匡算一下是否合格。
2、腳手架縱橫水平桿是否都應該搭設在立桿上,下圖是否施工錯誤?
從你問的題意來說:是不一定的,對于外架來說,掃地干是全部連接在立桿上的,對于縱橫向水平桿來說,按腳手板選擇的不同,搭設方法有所不同,通常只有一向和立桿相連。對于滿堂腳手架和支撐架或模板架而言,所有的水皮桿均應鎖在立桿上,你給的圖看不出是外架還是滿堂架,因此,還是你自己根據上面所說判斷吧
3、 橫向水平桿計算外伸長度是否指上圖中,小橫桿伸出內立桿的長度?該長度計算意義是否指內側要鋪設腳手板?
外伸長度指的是橫向水平桿伸出內立桿的懸挑長度,這個上面也要滿鋪腳手板或采取其他封閉措施的
4、 腳手板鋪設方式及擋腳板鋪設方式該如何填寫?本工程腳手架共搭設27步,操作層僅2層,僅在腳手架最上面2層鋪設腳手板。隨著腳手架搭設高度的升高,把下層腳手架鋪板拆除至頂2層,那么該鋪設方式是否該提填寫成27步2設?
腳手架架板鋪設的層數和同時施工的層數有關,一般情況下用于砌筑的架體,施工層為兩層,架板總共要鋪設三道(施工層數加一)-----腳手板隨施工層上翻。還有一種是每層設置(南方沿海城市常用)-----即兩步一設或一步一設。
5、連墻件是3步4跨設置,步距1.8米,跨距1.2米,那么連墻件需設置5.4米*4.8米(步距*跨度方向),而主體結構立柱間距為11.5米,層高為8米,那么在兩立柱之間還需設置連墻件,可在樓板上設置拉桿,斜向上連接腳手架,腳手架端高,連接混凝土端低?
這個可以做成類似于拋撐形式的。
6、雙立桿腳手架中雙立桿的搭設按照以下要求就可以嗎?
上部單立桿與下部雙立桿交接處,采用單立桿與雙立桿之中的一根對接連接。主立桿與副立桿采用旋轉扣件連接,扣件數量不應少于2個。每根立桿底部應設置墊塊,并且必須設置縱、橫向掃地桿。縱向掃地桿應采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm處立桿上。橫向掃地桿亦應采用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方立桿上。
不是那種連接方法,是主立桿直接通到頂,副立桿通到總高度的2/3處,立桿底部不是設置墊塊,二是設置墊板-----不小于兩跨,主副立桿沒法用扣件連接的,只能分別與縱向水平桿連接--------其他要求和單立桿沒有區別------具體你可以百度圖片,或隨后我回市里了給你傳圖片
7、軟件中,立桿計算長度系數u:3步4跨,立桿橫距0.9米,該取多少?(見下圖)
立桿計算長度系數,不需要你自己去填,只要給出搭設尺寸,軟件會自動計算選取的------你也可以根據規范附錄中的相應表格去選取。你給的三步四跨是不允許的------沒法給你數據
8、雙立桿腳手架中,單立桿穩定性風荷載計算高度該取多少?是否去單雙立桿交界處的高度計算風荷載?
是取單雙立桿交界處的高度計算風荷載的
9、連墻件的計算長度該填多少?如下圖填300mm對吧?另外焊接連墻件該怎么連接,僅與內側立桿連接不與外側立桿連接可行嗎?下圖2-4有什么連墻件與立桿連接不同(有通長如圖2,也有斷在內立桿以內如圖3,也有的斷在外立桿以內如圖4),有什么區別?
連墻件的計算長度為主體固定點到內立桿的距離,連墻件按規范必須同時拉結內外立桿------詳見規范圖示。