腳手架鋼管軟件中有好幾種規格,但是規范JGJ130中,才一種規格,該怎么辦,其它的規格能用嗎?有什么依據可尋嗎?

GB50300
回帖時間:2015-10-01 10:46:02 1樓

鋼管,扣件我們這邊需要檢測中心檢測,計算書也是按照檢測的規格來進行計算。
行之
回帖時間:2015-09-30 16:03:06 2樓

很簡單,你進場材料多厚就按多厚的算,不要糾結要求是多少。我們的驗算是建立在現場實際的基礎上的。
8888
回帖時間:2015-09-29 16:51:56 3樓

目前市場上有3.25的規格很少,結合實際施工現場和規范要求不小于3.0。計算的話就按照3.0就好了。如果你用的是3.25,就用3.25。
  • 羅羅2015-09-30 12:02:02回復

    請問下哪本規范要求不小于3.0 請問下哪本規范要求不小于3.0

  • 行之2015-09-30 16:02:59回復

    很簡單,你進場材料多厚就按多厚的算,不要糾結要求是多少。我們的驗算是建立在現場實際的基礎上的。 很簡單,你進場材料多厚就按多厚的算,不要糾結要求是多少。我們的驗算是建立在現場實際的基礎上的。

  • 88882015-09-30 16:15:18回復

    我們浙江有地標BD33/1035 2006 有特別說明的。壁厚不少于3.0 我們浙江有地標BD33/1035 2006 有特別說明的。壁厚不少于3.0

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-29 15:03:27 4樓

規范JGJ130中,才一種規格,該怎么辦,其它的規格能用嗎?規范規定的有允許偏差范圍的,你用48X3.2以上的都不違反規定
  • 羅羅2015-09-29 16:25:42回復

    但是我按48*3.25的規格采購,采購回來的也會負偏差啊,可能會小于3.2 但是我按48*3.25的規格采購,采購回來的也會負偏差啊,可能會小于3.2

  • 云中飛鶴2015-09-29 16:39:07回復

    只要不小于3.0的壁厚,一般不會有大問題的 只要不小于3.0的壁厚,一般不會有大問題的

鏡湖微雨
回帖時間:2015-09-29 08:30:28 5樓

一個是規范要求,一個是現場材料。可以用的。

其他類似問題

腳手架鋼管軟件中有好幾種規格,但是規范JGJ130中,才一種規格,該怎么辦,其它的規格能用嗎?有什么依據可尋嗎?...閱讀全文

羅羅 2015-09-29 2826 5

腳手架設計采用φ48*3.2的鋼管,因連墻件達不到要求,軟件中,連墻件中有φ60*3.2的鋼管,為焊接連墻件,可以滿足要求,那么與腳手架連接端該怎么連接呢,有這種大小的扣件嗎?...閱讀全文

羅羅 2015-10-01 2563 1

腳手架鋼管規格具體是怎么分類的?具體的腳手架鋼管規格表哪里有的看?能夠直接在哪個網站或者書本里看嗎?...閱讀全文

半夏半暖 2018-07-03 5265 3

荷載個數怎么是灰色的不能修改啊...閱讀全文

豆豆352 2022-02-23 1014 0

腳手架模塊中,鋼管型號選擇...閱讀全文

小溪 2012-07-25 3977 2