1、混凝土樓板邊長、寬的計算:是否按框架梁圍成的空間計算,如該圖中最大的樓板長是否=11500-250,板寬=7500-250?該層樓板支護是否可僅計算最大樓板(面積最大)的支護計算即可?
這個沒必要如此細化(當然如果你用bim軟件來計算時,軟件會自動考慮的),一般就是按軸線間尺寸計算即可------偏差不大
為便于計算是否可以按整層樓板當最大樓板來計算樓板長寬,如23000*13500?
--------這個一般是分兩部分計算,一是按最高層高所在部位的最大尺寸樓板來計算,二是按標準層最大尺寸樓板來計算,特殊情況有較厚樓板的需要單獨計算。
?
2、新澆混凝土梁計算跨度是兩柱中心距離,還是其他?如KL1(2)的跨度是11.5米還是=11.5-0.5*2?
回復:這個指的是凈跨,不是中心距,因為如勾軸線的話,你的支撐立柱可能會布到柱子所在位置
?
3、井字梁長度該怎么計算,是否以框架梁為計算點,如該圖中L1(1)的梁跨度是否應該為7.5米,如果是為安全起見,我以12米來計算是否可以?
回復:井字梁的梁也是按梁對待的,你可以分開按梁或板來計算,如果非要按框架梁為計算點,可以折合厚度或按梁厚來計算
?
4、L8(1)的梁長度是指KL2(2)與L6(2)的交點,還是指KL2(2)與KL1(2)的交點的長度?
回復:交叉的梁以主梁為一個支座,取中間長度為梁長
?
二、梁的支護問題:
1、該圖中最大的梁為KL4(2)500*1500,邊梁KL1(2)500*1200,邊梁KL2(2)500*1200;其它的梁比種類較多,有比較典型的600*700(截面積0.42㎡),500*700(截面積0.35㎡),400*500(截面積0.2㎡),350*900(截面積0.315㎡),300*700(截面積0.21㎡),250*600(截面積0.15㎡)等等,
請問:
??? 可否按梁截面積來劃分分類,比如劃分為0.42㎡(代表計算梁截面為600*700),0.315㎡(代表計算梁截面為350*900),0.21㎡(代表計算梁截面為300*700)三個級,其它梁的往高的套,如400*500(截面積0.2㎡)的梁支護按0.21㎡(代表計算梁截面為300*700)計算方案支護?
回復:這個按最大的線荷載所在梁來計算即可,沒有必要分的那么細致,如果非要細分的話,你可以歸類為幾種,分別計算或者直接用bim模板軟件來計算
??
2、因為取用梁板立植用Ｇ么板的立旨設的時候總會碰到梁下的時候,該怎么處理,那么會導致梁左右板的立柱,離梁中不等的情況?那該怎么計算好?如下圖中梁左右立柱離梁中心間距不等,該怎么處理?按偏得最多的情況計算,可行嗎?
回復:兩側立柱和板立柱可以合并,也可以適當作調整,非要精細的話,請用bim模板軟件