一、模板支護軟件中的問題:
1.上圖中面板抗彎強度設計值該怎么選呢?圖2選項中板質材什么意思?
答案中:板材要按出場檢測報告的數據填寫或直接采用默認數據,軟件中默認值好像不合理啊?詳見下圖1。根選擇的表差別太大了圖2。(以15mm后的板為例子)。
圖1

圖2
?2、軟件中小梁的驗算為什么該按三跨連續梁計算呢?依據什么?
3、上圖中梁左側立柱不能在梁里面,那該怎么辦,我的梁左邊(對應的下部支撐點)已經沒有東西了(該梁為房子的最外邊梁),總不能懸空吧,難道還得懸挑嗎?
??? 答:是你梁左側立柱據中心線距離小于梁寬度的一半,另一半一般只斜向支撐的
回答中:?大于梁寬的話,我該怎么支撐呢?因為外邊沒辦法支撐了,那么請為斜向支撐是什么意思呢?圖3中左邊的支撐立柱都在梁外了,沒有辦法支護啊,如果底部斜向內好像受力不好吧?
圖3
4.軟件中梁左側立柱距梁中心線距離該怎么填呢?因為我的梁很復雜間距不等,梁的截面又很多,如下圖所示,我該怎么填呢?事實上數據稍微偏掉些,計算就不合格了,難道每個梁都的計算排列板支架的立柱,每個立柱距梁中心的距離都得畫出來嗎?該怎么處理會好些?
梁左側立柱距梁中心線距離一般大于梁寬的一半加200,
改回答中的數值200并不能概括所有情況,比如我板的支護立柱間距是1000*1000的話,最偏心的情況應該是250.
6、梁與板立柱不能共用是哪些規范的要求呢?
7、梁模板中,新澆混凝土梁支撐方式中有A,B兩個選項,有什么區別呢?如梁一側有板,梁板立柱共用(A)和梁一側有板,梁板立柱共用(B)?
這個區別,你選擇后可以在右側的cad示意圖中看到具體做法的
答復我看了,區別是否小梁的擺放方向不同,一個為平行梁方向,一個為垂直梁方向?
8、斜道荷載參數中施工作業跑數nj指的是什么?連墻件中怎么沒有離墻多遠的選項呢?我的斜道是搭設在腳手架外,沒有影響嗎?另外基本參數中斜道跑數n指什么?
跑數是樓梯的基本屬于啊----它是判斷你是單坡還是有折返的雙坡啊,斜道按要求是和架體相連的
上述答復我還是不明白,跑數是樓梯的基本屬于啊----它是判斷你是單坡還是有折返的雙坡啊,那么軟件中斜道類型選項中之字型不是已經做了屬性嗎?就是跟普通樓層斜道一樣,之字型,斜梯從A點到B點,又B點到A點,反反復復,但是高度一直在增高的那種。
詳見下圖,那么我斜道搭設高度為28*1.8米,斜道每跑高度為1.8米,下面填法是否正確?
斜道荷載參數中施工作業跑數nj指的是什么?另外基本參數中斜道跑數n指什么?
另外連墻件中怎么沒有離墻多遠的選項呢?我連接在腳手邊上,而且還利用腳手架外立桿那么我這個連墻件該怎么連啊,距離算多少啊?,

?

?
?
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150929162834_1850.doc