亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

韜光養晦
發帖時間:2015-07-29 20:54:35 樓主

施工層下設支架層數都設置到5層了,結果還是

Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐

Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐

這是什么情況啊,沒法做了啊。現實怎么可能隔5層拆模的,,是不是軟件有問題?有沒有哪位大神做過的,教一下我啊,,萬分感謝

云中飛鶴
回帖時間:2015-07-31 14:36:49 1樓

這個是目前軟件的計算模型所限制的,一般情況下,可以不予理會,直接保留兩層支架即可
  • 豆豆3642020-05-03 11:36:09回復

    您好,請教您個問題,就是模板支架對樓蓋的影響的計算,軟件里對框架梁是如何考慮的呢?謝謝 您好,請教您個問題,就是模板支架對樓蓋的影響的計算,軟件里對框架梁是如何考慮的呢?謝謝

吃肉
回帖時間:2015-07-30 08:43:36 2樓

您好,麻煩你看一下你的鋼筋設置的是否合理,應該是你的承載能力不足引起的,或者你加一下我的QQ945301573,我幫你看一下。

其他類似問題

施工層下設支架層數都設置到5層了,結果還是 Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐 這是什么情況啊,沒法做了啊。現實怎么可能隔5層拆模的,,是不是軟件有問題?有沒有哪位大神做過的,教一下我啊,,萬分感謝...閱讀全文

韜光養晦 2015-07-29 3916 2

進行模板支架對砼樓蓋影響分析計算時,荷載參數里面的“當前施工層每根立桿傳遞荷載”怎么取值?...閱讀全文

一陣風 2015-08-05 4512 5

我是湖南人,在“模板支架對樓蓋影響分析”的計算中,我遇到了以下問題要請各位專家幫我解決一下:1、按以下程序打開品茍安全計算軟件:“CSC2010-HN→模板工程→模板支架對樓蓋影響分析→樓蓋板單元結構參數→砼強度實測值”,程序中的“砼強度實測值”是一個自動選項,但我覺得該選項值不對,就以“品茗軟件大廈”為例吧,當前施工層數為第4層,施工層下支架層數為2層,樓蓋砼強度等級為C30,當選第3層樓蓋的砼齡期為28天時,自動選擇值為14.3MPa,而根據我們實際檢測,其砼強度已基本接近了30MPa,兩者相差甚遠,即使你想輸入實際值時卻又輸不進去,請問是怎么回事?2、在“模板支架對樓蓋影響分析”計算中還遇到了一個更奇怪的問題,就是當首次計算發現施工層下的支架層數不夠時,采取增加支架層數,但不管你增加多少層支架,計算結果仍不能滿足要求,這與實際也是不相符的,在實際操作中,我們在施工層下保留3~4層支架是完全能滿足安全要求的。3、該軟件中,樓蓋板中的鋼筋布置只有底層鋼筋和面層支座處負筋的設置,而沒有雙層雙向通長鋼筋的設置情況,沒辦法對雙層雙向通長鋼筋設置的樓蓋進行計算。在實際中我們接觸最多的是雙層雙向通長鋼筋設置的樓蓋。...閱讀全文

冰雪 2010-07-15 5414 3

按照高支模方案里的一些參數計算模板支架對樓蓋的影響,結果不通過,問題出在哪里呢...閱讀全文

你不會了解 2015-12-01 2895 2

模板支架對樓蓋的影響計算中關于荷載取值問題。當前施工層每根立桿傳遞荷載是否已包括下面的幾項荷載?...閱讀全文

豆豆508 2014-07-21 2371 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信