問:懸挑工字鋼采用鋼絲繩拉接(一根參與計算,另一根不參與計算),此工字鋼是否還要保證后面1.25倍?

lccw
回帖時間:2014-12-12 08:50:30 1樓

如果死套規范,你算算看,在懸挑長度較長時,錨固在梁板上的尾端部向上的拉力很少了,按規范要求的1.25倍長錨固段也沒什么意義;我做的方案經過了幾次專家論證,也提過此類問題,關鍵規范上明確要求了,大家又是從安全的角度盡可能更安全提出嚴格要求也就不為過了。當在陰陽角處的型鋼上也可能有4排立桿,挑出長度就更長了,關鍵對梁柱邊受壓錨固點要進行受邊計算,看是否滿足要求;對于在梁板內的錨固長度,因地區要求不同可能有差異,先與地方專家組溝通,如果必須按規范來,那也只能浪費材料罷了。
  • 安安2014-12-12 08:59:15回復

    您的回答我很滿意,但就這個問題我就是想探討一下。因為我也是............... 您的回答我很滿意,但就這個問題我就是想探討一下。因為我也是...............

lccw
回帖時間:2014-12-12 08:49:45 2樓

如果死套規范,你算算看,在懸挑長度較長時,錨固在梁板上的尾端部向上的拉力很少了,按規范要求的1.25倍長錨固段也沒什么意義;我做的方案經過了幾次專家論證,也提過此類問題,關鍵規范上明確要求了,大家又是從安全的角度盡可能更安全提出嚴格要求也就不為過了。當在陰陽角處的型鋼上也可能有4排立桿,挑出長度就更長了,關鍵對梁柱邊受壓錨固點要進行受邊計算,看是否滿足要求;對于在梁板內的錨固長度,因地區要求不同可能有差異,先與地方專家組溝通,如果必須按規范來,那也只能浪費材料罷了。
博樂
回帖時間:2014-12-11 09:22:27 3樓

懸挑工字鋼一般不建議采用鋼絲繩、鋼拉桿卸荷,同時要求錨固段為懸挑段的1.25倍,除非有陽臺之類的導致外挑過大,一般能根據規范要求就根據規范要求吧。
  • 安安2014-12-11 10:16:51回復

    您好 我說的就是陽臺部位懸挑較大,才采取鋼絲繩卸荷,鋼絲繩卸荷也是符合規范要求的,130規范是這樣寫的“6.10.5懸挑鋼梁懸挑長度應按設計確定,固定段長度不應小于懸挑段長度的1.25 倍。”并沒有同時二字。 您好 我說的就是陽臺部位懸挑較大,才采取鋼絲繩卸荷,鋼絲繩卸荷也是符合規范要求的,130規范是這樣寫的“6.10.5懸挑鋼梁懸挑長度應按設計確定,固定段長度不應小于懸挑段長度的1.25 倍。”并沒有同時二字。

  • 博樂2014-12-11 14:29:57回復

    我說的是130規范中,6.10.4及6.10.5條中的規定,不是按照原文去描述 我說的是130規范中,6.10.4及6.10.5條中的規定,不是按照原文去描述

  • 安安2014-12-12 08:58:00回復

    我關鍵點是1懸挑長度是根據設計確定下來的。2在這個時候是否型鋼還需要滿足1.25倍嗎? 我關鍵點是1懸挑長度是根據設計確定下來的。2在這個時候是否型鋼還需要滿足1.25倍嗎?

其他類似問題

懸挑工字鋼是否必須滿足1.25倍? - 安全軟件 - 你問我答 - 品茗逗逗網(建筑施工管理人員交流和學習平臺)http://www.39xt.com/Question/Question_AnswerOK_127115.aspx...閱讀全文

lccw 2014-12-12 3413 4

問:懸挑工字鋼采用鋼絲繩拉接(一根參與計算,另一根不參與計算),此工字鋼是否還要保證后面1.25倍?...閱讀全文

安安 2014-12-10 32403 3

主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。...閱讀全文

豆豆417 2020-07-26 1235 2

陽臺懸挑工字鋼...閱讀全文

雲帆遠航 2020-11-23 1108 1

8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理?...閱讀全文