鋼筋保護層在GB50010-2010表8.2.1中給了一個最小值,但是沒說最大值是多少,我現在的問題是:假如一根梁截面900*900,二類B環境保護層35mm,扣除保護層厚度后,鋼筋骨架外皮的截面為830*830,但現場實際鋼筋骨架尺寸為680*680。施工方解釋說保護層在標準中只給了最小值,他們只是增加了保護層厚度,增加到110mm,請問這種鋼筋截面能否滿足設計要求,求高手解答。
個人認為這個梁鋼筋太集中了,保護層留的太大,但又沒有合適的標準或依據來證明。如果無限制的增加保護層,那不是鋼筋都集中到梁的中心去了??所以本人認為這能無限制增大保護層,但是國標又沒有說鋼筋保護層最大是多少?
遇到這種施工單位真是無語了

豆豆792
回帖時間:2014-05-20 14:56:08 1樓

看來你是個剛剛在學校畢業的學生,施工除了設計規范,更應依據施工驗收規范,多看點驗收依據的書,能夠找到驗收的方法和依據的
nanpo8
回帖時間:2014-05-17 09:54:07 2樓

如果你認真了,那你就輸了。
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-16 17:45:30 3樓

話又說回來------你清除的知道鋼筋是如何驗收的么?我怎么看你什么都不懂啊?
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-16 17:44:14 4樓

增加了保護層厚度,相當于減少了梁的有效截面,驗收執行的是混凝土結構工程質量驗收規范,里面有保護層的允許偏差值:   ????現澆結構模板安裝的允許偏差及檢驗方法
??????? 項?? 目 允許偏差(mm) ???? 檢驗方法
?????? 軸線位置 ??? 5 ???? 鋼尺檢查
???? 底模上表面標高 ??? ±5 水準儀或拉線、鋼尺檢查
截面內部尺寸 ?基?? 礎 ??? ±10 ???? 鋼尺檢查
柱、墻、梁 ? +4, -5 ???? 鋼尺檢查
層高垂直度 不大于5m ???? 6 經緯儀或吊線、鋼尺檢查
? 大于5m ???? 8 經緯儀或吊線、鋼尺檢查
 相鄰兩板表面高低差 ???? 2 ????? 鋼尺檢查
? 表面平整度 ???? 3 2m靠尺和塞尺檢查
   ??? 注:檢查軸線位置時,應沿縱、橫兩個方向量測,并取其中的較大值。
5.3.4? 鋼筋加工的形狀、尺寸應符合設計要求,其偏差應符合表5.3.4的規定。
  ?檢查數量:按每工作班同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不就少于3件。
  ?檢驗方法:鋼尺檢查。
  表5.3.4?????????????? 鋼筋加工的允許偏差
???????? 項?????????? 目 ????? 允許偏差(mm)
受力鋼筋順長度方向全長的凈尺寸 ?????? ±10
????? 彎起鋼筋的彎折位置 ?????? ±20
???????? 箍筋內凈尺寸 ?????? ±5
?     鋼筋安裝位置的允許偏差和檢驗方法
     項?? 目
? 允許偏差(mm)
?   檢驗方法
?
綁扎鋼筋網
? 長、寬 ??? ±10 鋼尺檢查
網眼尺寸 ??? ±20 鋼尺量連續三當,取最大值
綁扎鋼筋骨架 長 ??? ±10 鋼尺檢查
寬、高 ??? ±5 鋼尺檢查
?
?
受力鋼筋 間? 距 ??? ±10 鋼尺量兩端、中間各一點,
排? 距 ??? ±5? 取最大值
保護層厚度 基 礎 ??? ±10 鋼尺檢查
柱、梁 ??? ±5 鋼尺檢查
板、墻、殼 ??? ±3 鋼尺檢查
綁扎箍筋、橫向鋼筋間距 ??? ±20 鋼尺量連接三檔,取最大值
鋼筋彎起點位置 ??? 20 鋼尺檢查
保護層的增加不是可以無限增加的------如果按他說的那樣的話,他把保護層取最大值,豈不是鋼筋也可以省掉了?哈哈
笨大象
回帖時間:2014-05-16 16:42:24 5樓

GB50010-2010和11G101里面的確說的是保護層最小厚度要求,但指導施工不只是一兩個規范,GB50204表5.5.2鋼筋安裝位置的允許偏差和檢驗方法里面就明確說明了受力鋼筋的保護層厚度偏差要求。再說設計上一般是按照最小保護層要求進行截面積算的,所以保護層過大相當于梁的有效截面變小,梁的受力就會有影響。如果我是監理單位,對待這種施工單位我會要求按照程序報驗(先報資料后驗收),按照資料填寫的要求進行現場驗收,并讓他們負責技術的來解釋現場的情況。或者讓施工單位找甲方,甲方再找設計院出東西(因為設計院和甲方是有合同關系的,施工單位和設計院沒有直接關系),當然在現實中施工單位可以直接找設計院,但就這個問題設計院是不會同意的,而且會批評施工單位。
xinxin
回帖時間:2014-05-16 14:40:38 6樓

<混凝土結構工程施工質量驗收規范>中的表5.5.2鋼筋安裝位置的允許偏差和檢驗方法表中有規定的嘛
司徒
回帖時間:2014-05-16 14:33:46 7樓

你可以拒絕驗收,要求施工單位整改,重新制作安裝。
司徒
回帖時間:2014-05-16 14:29:42 8樓

施工驗收規范里有鋼筋保護層的允許偏差,超過就不合格。
矢志
回帖時間:2014-05-16 11:55:32 9樓

當然有要求,保護層大了,鋼筋骨架截面就小了,更定不合格了。這個跟我們保護層厚度檢測一樣的,設計也不會同意的。
豆豆564
回帖時間:2014-05-16 11:50:49 10樓

鋼筋保應護層厚度應該在結構設計總說明中就有明確表示。保護層加大,不是一個鋼筋集中的問題。而是直接將梁截面縮小。圖集和規范都是規定了一個范圍,不會有一個直接的結果。最簡單的辦法就是將施工單位的做法匯報給設計院,結構是他們計算的,不滿足結構要求,最緊張的是設計院,同時他們也是最有發言權,而且是最有權力來處理這個事情的。
上一頁12下一頁

其他類似問題

如果無限制的增加保護層,那不是鋼筋都集中到梁的中心去了??所以本人認為這能無限制增大保護層,但是國標又沒有說鋼筋保護層最大是多少?遇到這種施工單位真是無語了...閱讀全文

呼呼 2014-05-16 6624 14

施工單位核查人應該寫誰?...閱讀全文

yumo雨默 2022-10-27 732 0

工程統計表怎么不顯示施工單位問題補充:就是做好的基礎土方開挖檢驗批有施工單位。分部、子分部沒有顯示施工單位;是什么情況啊?問題補充:安徽省亳州地區...閱讀全文

和你一起瘋! 2012-09-13 4113 2

施工單位開工前期資料...閱讀全文

奮斗 2025-04-15 258 1

填寫符合要求,等太簡單了,要根據質量驗收的規定要填寫詳細點,怎么樣操作...閱讀全文

簡簡單單 2018-06-04 1656 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信