增加了保護層厚度,相當于減少了梁的有效截面,驗收執行的是混凝土結構工程質量驗收規范,里面有保護層的允許偏差值: ????現澆結構模板安裝的允許偏差及檢驗方法
??????? 項?? 目 允許偏差(mm) ???? 檢驗方法
?????? 軸線位置 ??? 5 ???? 鋼尺檢查
???? 底模上表面標高 ??? ±5 水準儀或拉線、鋼尺檢查
截面內部尺寸 ?基?? 礎 ??? ±10 ???? 鋼尺檢查
柱、墻、梁 ? +4, -5 ???? 鋼尺檢查
層高垂直度 不大于5m ???? 6 經緯儀或吊線、鋼尺檢查
? 大于5m ???? 8 經緯儀或吊線、鋼尺檢查
相鄰兩板表面高低差 ???? 2 ????? 鋼尺檢查
? 表面平整度 ???? 3 2m靠尺和塞尺檢查
??? 注:檢查軸線位置時,應沿縱、橫兩個方向量測,并取其中的較大值。
5.3.4? 鋼筋加工的形狀、尺寸應符合設計要求,其偏差應符合表5.3.4的規定。
?檢查數量:按每工作班同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不就少于3件。
?檢驗方法:鋼尺檢查。
表5.3.4?????????????? 鋼筋加工的允許偏差
???????? 項?????????? 目 ????? 允許偏差(mm)
受力鋼筋順長度方向全長的凈尺寸 ?????? ±10
????? 彎起鋼筋的彎折位置 ?????? ±20
???????? 箍筋內凈尺寸 ?????? ±5
? 鋼筋安裝位置的允許偏差和檢驗方法
項?? 目
? 允許偏差(mm)
? 檢驗方法
?
綁扎鋼筋網
? 長、寬 ??? ±10 鋼尺檢查
網眼尺寸 ??? ±20 鋼尺量連續三當,取最大值
綁扎鋼筋骨架 長 ??? ±10 鋼尺檢查
寬、高 ??? ±5 鋼尺檢查
?
?
受力鋼筋 間? 距 ??? ±10 鋼尺量兩端、中間各一點,
排? 距 ??? ±5? 取最大值
保護層厚度 基 礎 ??? ±10 鋼尺檢查
柱、梁 ??? ±5 鋼尺檢查
板、墻、殼 ??? ±3 鋼尺檢查
綁扎箍筋、橫向鋼筋間距 ??? ±20 鋼尺量連接三檔,取最大值
鋼筋彎起點位置 ??? 20 鋼尺檢查
保護層的增加不是可以無限增加的------如果按他說的那樣的話,他把保護層取最大值,豈不是鋼筋也可以省掉了?哈哈