發帖時間:2014-05-16 11:16:00 樓主

鋼筋保護層在GB50010-2010表8.2.1中給了一個最小值,但是沒說最大值是多少,我現在的問題是:假如一根梁截面900*900,二類B環境保護層35mm,扣除保護層厚度后,鋼筋骨架外皮的截面為830*830,但現場實際鋼筋骨架尺寸為680*680。施工方解釋說保護層在標準中只給了最小值,他們只是增加了保護層厚度,增加到110mm,請問這種鋼筋截面能否滿足設計要求,求高手解答。
個人認為這個梁鋼筋太集中了,保護層留的太大,但又沒有合適的標準或依據來證明。如果無限制的增加保護層,那不是鋼筋都集中到梁的中心去了??所以本人認為這能無限制增大保護層,但是國標又沒有說鋼筋保護層最大是多少?
遇到這種施工單位真是無語了

uぺ寞幽゛
回帖時間:2014-05-16 11:26:36 1樓

常規來說,鋼筋工程施工我們參照的11G101。上面也有保護層相應的要求。別的來說中國的文字太博大精深了,所以如果玩文字游戲那是沒得講的。
蠟筆小心
回帖時間:2014-05-16 11:20:22 2樓

這個在圖紙會檢的時候就該提出來!你現在也可以要求設計單位給出明確距離,讓施工單位整改!因為保護層過大容易產生裂縫!
殺馬特
回帖時間:2014-05-16 11:19:48 3樓

GB50204 表5.5.2 鋼筋安裝位置的允許偏差和檢驗方法。 GB50010-2010是設計規范,施工時起參照作用。其實基礎保護層放大使我們施工時候的常規做法,但是這不能說規范上沒有要求,這個是態度問題,你這個時候不和他們較真那你后期的管理就很被動了。
博樂
回帖時間:2014-05-16 11:17:41 4樓

如果我是你的話,直接要求施工單位總工來現場進行技術指導。
上一頁12下一頁

其他類似問題

如果無限制的增加保護層,那不是鋼筋都集中到梁的中心去了??所以本人認為這能無限制增大保護層,但是國標又沒有說鋼筋保護層最大是多少?遇到這種施工單位真是無語了...閱讀全文