品茗施工資料編制
3257
1
其他類似問題
格構式鋼平臺基礎1中,鋼平臺參數選項,有一些問題:1、鋼平臺寬度b,應該是指格構柱上的小平臺寬度吧,我這里是灰色不可更改,求問怎么更改。2、鋼平臺驗算方式是按單向板計算還是雙向板計算?如何選擇。3、基礎節螺栓是指每個格構柱小平臺與格構柱連接的螺栓,還是所有格構柱的螺栓?總感覺這一節有問題,鋼平臺板計算得N厚,且螺栓得N個,否則算不出來,不符合施工實際。...閱讀全文
hzlsh 2014-04-03 3257 1
鋼平臺計算1、鋼板強度驗算W計算中,均加了基礎節加固桿件。如果不加40MM厚的平臺板計算結果相差很多。而省建工的方案中采用平板彎曲理論計算就夠了。請問那種計算方法符合要求。2、現在現場在用平臺板一般均采用40MM厚平臺板+塔機廠方過渡節的做法施工,那鋼板平臺板如何計算。3、塔機與平臺板的螺栓驗算是不是不需要。...閱讀全文
致遠 2013-09-13 4042 2
利用鋼結構平臺為塔吊的承臺時,軟件中為什么將塔身立桿的尺寸與樁的中心距對應,不能隨意改變。能否分開輸入,不要有對應的限制,這樣,可以將樁的中心距離適當調大一些,單樁的受力相應減小,平臺可以設置截面相對較大的鋼梁,施工現場的適應性更好些,塔吊的立柱以鋼梁為支撐,塔吊安裝在鋼梁上,如設置成“十字”形,鋼梁的支撐位鋼格柱,不知軟件能否進行此方面的改進?謝謝!該問題在一年前已有人提出,目前在上海不少工地,鋼平臺采用十字鋼梁或井字鋼梁(主次鋼梁)形式,樁間距在2.4m及以上。...閱讀全文
豆豆203 2017-01-05 2535 0