一個辦公樓在21.00m高度有個懸挑板長2.1m,準備在下兩層懸挑槽鋼作為懸挑板支模架的支撐,懸挑板共三跨,長度21.6m。懸挑槽鋼上搭設高度為6.9m,槽鋼間距按1.2m設置,并在下一層設置鋼絲繩斜拉。采用品茗安全軟件中懸型鋼外架無對應設置:外架只有單排、雙排,無多排可選擇,請專家予以幫助!

博樂
回帖時間:2014-03-31 13:19:35 1樓

你這個屬于懸挑支模架的計算內容,可以分兩塊來算,先算支模架穩定性(里面板模板模塊計算),計算得立桿承受荷載,然后用腳手架工程中,多排懸挑架主梁驗算模塊來驗算立桿對下方懸挑型鋼的影響。

其他類似問題

一個辦公樓在21.00m高度有個懸挑板長2.1m,準備在下兩層懸挑槽鋼作為懸挑板支模架的支撐,懸挑板共三跨,長度21.6m。懸挑槽鋼上搭設高度為6.9m,槽鋼間距按1.2m設置,并在下一層設置鋼絲繩斜拉。采用品茗安全軟件中懸型鋼外架無對應設置:外架只有單排、雙排,無多排可選擇,請專家予以幫助!...閱讀全文

風隨云飄 2014-03-31 4656 1

軟件里面怎么沒有型鋼懸挑支模架安全計算和方案?...閱讀全文

天道酬勤 2023-08-05 647 2

各位大神: 型鋼懸挑支模架中,立桿荷載中的標準值和設計值取值改怎么取? 比如我已經算完了支撐架,其中立桿穩定性驗算如下,我立桿荷載的標準值取里面的哪一個? 立桿穩定性驗算 根據《建筑施工承插型盤扣式鋼管腳手架安全技術標準》JGJ/T 231-2021公式5.3.1-2,考慮風荷載時,可變荷載需考慮0.9組合系數: 小梁驗算 q1=γ0×[1.3×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×0.9×Q1k]×s=1.1×[1.3×(0.3+(24+1.1)×0.129)+1.5×0.9×3]×0.25 = 2.379kN/m 同上四~六步計算過程,可得: R1=13.472kN,R2=8.745kN,R3=9.922kN,R4=11.499kN Rmax=Max[R1,R2,R3,R4]=13.472kN 頂部立桿段: λ1=l01/i=1440.000/16.1=89.441 查表得,φ=0.558 不考慮風荷載: N1=Rmax=14.167kN f=N1/(ΦA)=14166.995/(0.558×427)=59.459N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2 滿足要求! 考慮風荷載: Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.076×0...閱讀全文

豆豆471 2023-03-06 3020 2

工程上有個避難層,有個3m的懸挑結構(紅色部位就是懸挑結構)粉紅色與綠色線是工字鋼的布置。現在有二個工字鋼布置方案,用哪一個布置方案好算?計算的方法可以講解下嗎?...閱讀全文

梧桐 2018-12-05 2244 1

軟件型鋼懸挑支模架方案怎么做...閱讀全文

豆豆696 2017-03-20 5059 4