亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆696
發帖時間:2017-03-20 10:48:37 樓主

軟件型鋼懸挑支模架方案怎么做

豆豆253
回帖時間:2021-07-10 16:58:44 1樓

同問,求大神詳細解答,謝謝!
洛水之陽
回帖時間:2020-09-16 21:54:38 2樓

同問,求大神詳細解答
豆豆454
回帖時間:2020-07-01 16:58:18 3樓

多排荷載如何計算
mya
回帖時間:2017-03-20 15:32:53 4樓

可結合多拍型鋼懸挑腳手架和模板支架兩個模塊進行計算;把模板工程中的立桿荷載,輸入多排懸挑腳手架中,計算就行了
  • 豆豆6962017-03-20 22:39:22回復

    多排型鋼懸挑腳手腳手架中荷載參數需填寫立桿傳至梁上荷載標注值及設計值,可梁模板計算生成書中立桿穩定性驗算只有一個立柱最大受力值,板模板計算生成書只有考慮風載和不考慮風載兩個軸心壓力設計值。大神求解 多排型鋼懸挑腳手腳手架中荷載參數需填寫立桿傳至梁上荷載標注值及設計值,可梁模板計算生成書中立桿穩定性驗算只有一個立柱最大受力值,板模板計算生成書只有考慮風載和不考慮風載兩個軸心壓力設計值。大神求解

  • mya2017-03-21 08:46:46回復

    直接取標準值,設計值和標準值直接用分項系數進行轉化就行了,恒荷載取1.2,活荷載取1.4系數轉化,具體你可以看一下JGJ130規范 直接取標準值,設計值和標準值直接用分項系數進行轉化就行了,恒荷載取1.2,活荷載取1.4系數轉化,具體你可以看一下JGJ130規范

  • 豆豆6962017-03-21 18:40:07回復

    標準值取值是梁模板與板模板兩個值相加嗎 標準值取值是梁模板與板模板兩個值相加嗎

  • mya2017-03-22 10:13:36回復

    不是,各自取各自的 不是,各自取各自的

其他類似問題

軟件型鋼懸挑支模架方案怎么做...閱讀全文

豆豆696 2017-03-20 5059 4

軟件里面怎么沒有型鋼懸挑支模架安全計算和方案?...閱讀全文

天道酬勤 2023-08-05 647 2

請問品茗軟件,可以計算 型鋼懸挑支模架轉角部位的驗算嗎?...閱讀全文

豆豆301 2024-03-10 512 0

懸挑支模架如何計算...閱讀全文

云端上的愛 2013-11-19 3934 1

各位大神: 型鋼懸挑支模架中,立桿荷載中的標準值和設計值取值改怎么取? 比如我已經算完了支撐架,其中立桿穩定性驗算如下,我立桿荷載的標準值取里面的哪一個? 立桿穩定性驗算 根據《建筑施工承插型盤扣式鋼管腳手架安全技術標準》JGJ/T 231-2021公式5.3.1-2,考慮風荷載時,可變荷載需考慮0.9組合系數: 小梁驗算 q1=γ0×[1.3×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×0.9×Q1k]×s=1.1×[1.3×(0.3+(24+1.1)×0.129)+1.5×0.9×3]×0.25 = 2.379kN/m 同上四~六步計算過程,可得: R1=13.472kN,R2=8.745kN,R3=9.922kN,R4=11.499kN Rmax=Max[R1,R2,R3,R4]=13.472kN 頂部立桿段: λ1=l01/i=1440.000/16.1=89.441 查表得,φ=0.558 不考慮風荷載: N1=Rmax=14.167kN f=N1/(ΦA)=14166.995/(0.558×427)=59.459N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2 滿足要求! 考慮風荷載: Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.076×0...閱讀全文

豆豆471 2023-03-06 3020 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信