(1)噴射砼施工前56天,每種擬用的外加劑至少作三次試塊試驗板,試驗板測定的噴射砼工藝質量和抗壓強度達到要求后,才能進行噴射砼施工。
(2)噴射砼作業應分段分片依次進行,噴射順序自下而上。
(3)噴射機應嚴格執行噴射機的操作規程,應連續向噴射機供料;保持噴射機工作風壓穩定;完成或因故中斷噴射機作業時,應將噴射機和輸料管內的積料清除干凈。
(4)噴射砼的回彈率:洞室拱部不應大于25%,邊墻不應大于15%.
(5)噴射砼養護:噴射砼終凝2h后,應噴水養護;養護時間一般工程不得小于7晝夜,重要工程不得少于14晝夜;氣溫低于5℃時,不得噴水養護。
以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。