亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

0
發帖時間:2012-10-12 08:51:26 樓主

多層構架梁在計算時,立桿受力是以最高層計算還是分層疊加?立桿傳力的方式這樣最合理?
問題補充:
例:底層樓面標高200米,有4層構架,每層梁支模高度4米,最高梁支模高度16米(疊加)。立桿傳力的方式這樣最合理

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-10-12 09:21:38 1樓

您好,品茗軟件計算高支模式按照每層模板支架搭設高度進行計算的,選取最大搭設高度的那層進行計算,立桿如果放在樓板上就需要對驗算模板支架對樓蓋的影響。

其他類似問題

多層構架梁在計算時,立桿受力是以最高層計算還是分層疊加?立桿傳力的方式這樣最合理?問題補充:例:底層樓面標高200米,有4層構架,每層梁支模高度4米,最高梁支模高度16米(疊加)。立桿傳力的方式這樣最合理...閱讀全文

0 2012-10-12 4042 1

卸料平臺多層荷載,計算立桿穩定性如何計算?...閱讀全文

玉龍雪山 2017-03-09 2216 1

盤扣架立桿調跨區設置如何考慮...閱讀全文

豆豆297 2025-03-17 476 0

模板安全計算中(梁底支撐只有2根立桿鋼管,梁底無增加立桿),到第七步:縱向水平鋼管驗算扣件抗滑移力(就是立桿對縱向水平鋼管的反力)為什么與第八步的立桿驗算的受力相差2倍多? 按道理應該相差不大,盡管荷載組合不一樣!!! 給我個合理的解釋問題補充:模板安全計算中(梁底支撐只有2根立桿鋼管,梁底無增加立桿),到第七步:縱向水平鋼管驗算扣件抗滑移力(就是立桿對縱向水平鋼管的反力)為什么與第八步的立桿驗算的受力相差2倍多?下面是1個梁的計算書:梁模板(扣件式)計算書一、工程屬性新澆混凝土梁名稱 KL250*500 新澆混凝土梁計算跨度(m) 4.25混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 250×500 新澆混凝土結構層高(m) 3.6梁側樓板厚度(mm) 120二、荷載設計模板及其支架自重標準值G1k(kN/m2) 面板 0.07 面板及小梁 0.3 模板面板 0.5 模板及其支架 0.75新澆筑混凝土自重標準值G2k(kN/m3) 24鋼筋自重標準值G3k(kN/m3) 梁 1.5 板 1.1施工人員及設備荷載標準值Q1k 當計算支架立柱及其他支承結構構件時(kN/m2) 1振搗混凝土時產生的荷載標準值Q2k(kN/m2) 對水平面模板取值 2風荷載標準值ωk(kN/m2) 基本風壓ω0(kN/m2) 0.25 非自定義:0.21 風壓高度變化系數μz 1.06 風荷載體型系數μ...閱讀全文

黃先生 2011-09-26 7611 2

如圖所示,圖中圈出的斜立桿的計算有沒有好的計算內容或參考文獻,求分享 問題補充: 斜立桿所產生的水平分力該如何解決呢...閱讀全文

曉玩 2014-06-05 8259 7