今日高支模專家論證提出以下問題: 1、大梁側模板設計計算中:“混凝土側壓力折減系數為0.8,沒有依據; 2、側壓力標準值計算應按GB50666-2011附錄A中0.4計算公式計算; 3、梁底次主梁缺計算。 附注:軟件是今年初剛買的。

海豚
回帖時間:2013-12-30 09:39:11 1樓

您好:針對您提的三點問題回答如下:
1、該值并非出自規范,由于新澆筑混凝土側壓力計算取最大值的計算原理為把混凝土當初水看待,根據專家建議可以進行折減,具體見附圖1。
2、由于各本規范對同一事項規定不盡相同,軟件支持對于不同規范的選擇,您可以選擇所需的規范進行驗算。見附圖2
3、本軟件梁側計算與梁底支撐計算是分開的,您可以選擇梁模板計算來進行主次楞的計算。

如還有疑問,請咨詢品茗熱線,便以溝通
小豬
回帖時間:2013-12-26 18:03:26 2樓

這么復雜的問題還是讓品茗來回答了。。。
  • xak2013-12-27 19:22:32回復

    梁、柱側壓力計算兩個公式中,為何沒按GB50666-2011附錄A中0.4計算公式計算? 梁、柱側壓力計算兩個公式中,為何沒按GB50666-2011附錄A中0.4計算公式計算?

其他類似問題

今日高支模專家論證提出以下問題: 1、大梁側模板設計計算中:“混凝土側壓力折減系數為0.8,沒有依據; 2、側壓力標準值計算應按GB50666-2011附錄A中0.4計算公式計算; 3、梁底次主梁缺計算。 附注:軟件是今年初剛買的。...閱讀全文

xak 2013-12-26 4556 2

圓弧形鋼模砼側壓力怎樣計算,是否同直墻一樣...閱讀全文

藍天 2013-08-17 3468 1

柱子側壓力計算時,砼的澆筑速度怎樣取值...閱讀全文

藍天 2013-05-10 3808 1

為什么在計算砼側壓力時“新澆砼對模板的側壓力標準值計算”欄進行點擊時,下面的相關信息有時顯示不全。這是什么原因引起的。關于側壓力取值問題,有取大小之分,專家建議取大值,是否可取。取大值不經濟。應該怎樣考慮此問題。...閱讀全文