亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

發帖時間:2013-12-15 09:58:19 樓主

品茗安全計算軟件基本風壓取值,請問是取N=10(10年一遇)對應值,還是N=50(10年一遇)對應值?本人安全計算取10年計算通過,50年計算不通過?還是按照圖紙上取N=50基本風壓?

海豚
回帖時間:2013-12-16 09:00:41 1樓

您好:由于腳手架為臨時工程,根據規范JGJ130-2011,4.2.5條規范取n=10的重現值

其他類似問題

品茗安全計算軟件基本風壓取值,請問是取N=10(10年一遇)對應值,還是N=50(10年一遇)對應值?本人安全計算取10年計算通過,50年計算不通過?還是按照圖紙上取N=50基本風壓?...閱讀全文

2013-12-15 4026 1

客戶所在的地區需要計算風荷載,但是軟件中沒有提供該城市的基本風壓值,出現這種情況的原因是什么?通過哪些途徑解決?...閱讀全文

品茗客服1 2010-06-18 4577 3

在懸挑腳手架中,單立桿穩定性風荷載計算高度如何取值?...閱讀全文

國俊 2020-07-18 1439 1

請問電梯井道內的施工荷載標準值Q1k和操作平臺上集中力標準值F1(kN)該怎么取值啊?...閱讀全文

偉偉 2018-11-01 4568 3

卸料平臺活荷載及活荷載系數怎么取值?...閱讀全文