建筑80多米高,人貨梯門與主體間距上下樓層不一樣,底下2層約1米寬,3--6樓約1.8米寬,6樓往上2.7米寬,我的想法是底下兩層搭雙排腳手架,3樓搭3排,6樓搭4排,這樣的話外面的2排腳手架是搭在地面上,到了3樓有一排在樓板上,到了6樓再加多一排在6樓樓板上,我想利用軟件的外腳手架安全計算進行驗算,請問是否可行?如果可以那我該怎么設置參數? 謝謝。。

海豚
回帖時間:2013-11-04 14:33:13 1樓

您好:因為您這情況比較特殊,我們建議您整體按4排落地架進行驗算。因內2排實際落在樓板樓上您可以采用兩種方式進行處理:1、架體所在的樓板進行回頂,可看做不需驗算樓板。2、采用軟件中腳手架架在樓板上的驗算模塊進行計算。