發帖時間:2012-07-13 17:47:22 樓主

縱向水平鋼管驗算的鋼管數據無法更改么?不管如何選擇鋼管尺寸系統都默認驗算48X3.5的鋼管。

蘭兒
回帖時間:2012-10-09 13:58:56 1樓

能否自定義取值加上
蘭兒
回帖時間:2012-10-09 13:57:41 2樓

有時在計算時,想按現場實際鋼管壁厚也無法自定義,能否自定義一項加上更好,壁厚最小3.0市場上有時基本上達到
品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-07-13 18:04:48 3樓

你好,這個地方我們軟件默認的的確是48X3.5的鋼管,他影響了抗彎與抗剪,你可以在計算書里修改下對應的W和A的值,自己計算下就可以了,不影響下面的計算結果的。

其他類似問題

縱向水平鋼管驗算的鋼管數據無法更改么?不管如何選擇鋼管尺寸系統都默認驗算48X3.5的鋼管。...閱讀全文

貓柒 2012-07-13 5072 3

在計算梁模板時,如果設置了每縱距內附加梁底支撐主梁,則要計算縱向水平鋼管驗算,這個縱向水平鋼管驗算的參數默認是48×3.5,如何更改?問題補充:我會設置自定義鋼管類型。我舉個例子吧:計算300×600的梁的時候,梁兩側立桿間距700,沿梁跨度方向立桿間距1200,梁下不加設承重立桿,這樣就需要在每縱距內設置一根梁底承重水平橫桿,就是“每縱距內附加梁底支撐主梁”這個選項選擇1根,選擇了以后計算書里就會驗算“縱向水平鋼管驗算”(選擇0根的話計算書是不驗算這個的),驗算時這個“縱向水平鋼管”就直接參數是48×3.5,無法在開始的參數設置界面設置的。其他的鋼管如立桿、主梁都可以選擇,但這個不能。這應該算是軟件的一個BUG吧?...閱讀全文

時空痕·長河 2012-05-25 4471 1

4、支座反力計算 梁底次楞依次最大支座反力為: R1=1.25×(2.02\1+0.014+0.848+0.709)×0.8=3.59kN R2=1.25×(5.877\1+0.014)×0.8=5.891kN R3=1.25×(4.775\1+0.014)×0.8=4.789kN R4=1.25×(5.877\1+0.014)×0.8=5.891kN R5=1.25×(2.02\1+0.014+0.848+0.709)×0.8=3.59kN六、主楞(橫向水平鋼管)驗算主楞材質類型 鋼管 主楞材料規格(mm) Ф48×3.5主楞材料自重(kN/m) 0.038 主楞截面面積(mm2) 489主楞抗彎強度設計值Fm(N/mm2) 205 主楞抗剪強度設計值fv(N/mm2) 125主楞截面抵抗矩W(cm3) 5.08 主楞截面慣性矩I(cm4) 12.19主楞彈性模量E(N/mm2) 206000 主楞自重荷載:q1=γGq=1.35×0.038=0.051kN/m 計算簡圖如下: 1、強度驗算 主楞彎矩圖(kN?m) Mmax=0.277kN?m σmax=Mmax/W=0.277×106/5080=54.62N/mm2≤fm=205N/mm2 符合要求! 2、抗剪驗算 主楞剪力圖(kN) ...閱讀全文

釋然 2010-09-07 6453 2

在滿堂腳手架的計算模塊中,一個選項我看不太懂。 橫向及縱向鋼管驗算方式應該怎么選?...閱讀全文

昶老師 2015-07-22 6527 3

鋼管扣件式移動操作平臺,底下有萬向輪的那種怎么驗算?...閱讀全文

豆豆452 2015-08-02 3355 3