亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

由心開始
發帖時間:2012-05-06 13:13:12 樓主

請問下各位同仁,當懸挑腳手架遇周邊上翻梁是穿梁好,還是擱置在梁上好?本人在工程上碰到,懸挑腳手架選用16#工字鋼,周邊梁上翻250mm,當工字鋼穿梁時會與梁內第二排主筋相碰,影響結構梁受力。如果將16#工字鋼擱置在梁上時,工字鋼錨固段全懸空,是否對受力有影響,且錨固螺栓要加長至少得500mm高(不含錨入板內段長度),如何是好呢。
問題補充:
另懸挑腳手架的錨固螺栓《腳手架新規范》中文字說明為不少于2個(對),但圖示為3個,錨固點位置在什么地方好。
問題補充:
本工程為辦公樓,2層以上的樓層,每層周邊梁都上翻的,無法錯層?

大家的品茗
回帖時間:2012-05-06 22:46:53 1樓

在工字鋼的后端至第一個錨固點是20公分,第一個錨固和第二個錨固間距20公分,第三個就在邊梁的位置即可。
amszk
回帖時間:2012-05-06 21:01:44 2樓

不能錯層懸挑嗎?從專業角度說都不贊成

其他類似問題

請問下各位同仁,當懸挑腳手架遇周邊上翻梁是穿梁好,還是擱置在梁上好?本人在工程上碰到,懸挑腳手架選用16#工字鋼,周邊梁上翻250mm,當工字鋼穿梁時會與梁內第二排主筋相碰,影響結構梁受力。如果將16#工字鋼擱置在梁上時,工字鋼錨固段全懸空,是否對受力有影響,且錨固螺栓要加長至少得500mm高(不含錨入板內段長度),如何是好呢。問題補充:另懸挑腳手架的錨固螺栓《腳手架新規范》中文字說明為不少于2個(對),但圖示為3個,錨固點位置在什么地方好。問題補充:本工程為辦公樓,2層以上的樓層,每層周邊梁都上翻的,無法錯層?...閱讀全文

由心開始 2012-05-06 8333 2

懸挑腳手架懸挑鋼梁上的聯梁是否允許平放?規范有無強制性條款?...閱讀全文

豆豆781 2015-07-20 5017 2

大家好,請教一下懸挑腳手架擱置點為懸挑梁,怎么驗算結構懸挑梁...閱讀全文

123312 2020-05-10 1085 1

支撐點處為剪力墻,沒有邊梁,如何填寫參數...閱讀全文

豆豆708 2020-09-13 1274 2

各位大神 是不是梁板配筋取最小值計算?我的計算結果是下面提示,應該如何修改? 1.主梁錨固點部位樓板負彎矩配筋,不符合要求,建議在錨固點附近增加暗梁,從而減小計算跨度l0值或局部增加板頂部負彎矩鋼筋面積!...閱讀全文

豆豆522 2018-12-14 1553 1