各位大神  是不是梁板配筋取最小值計算?我的計算結果是下面提示,應該如何修改?

1.主梁錨固點部位樓板負彎矩配筋,不符合要求,建議在錨固點附近增加暗梁,從而減小計算跨度l0值或局部增加板頂部負彎矩鋼筋面積!

云中飛鶴
回帖時間:2018-12-15 10:50:48 1樓

板頂部加通長鋼筋