亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-09-27 10:35:47 樓主

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄表格范例——


錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

5  基礎工程
5.1  一般規定
5.1.1  擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。
5.1.2  預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


5.1.3  灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。
5.1.4  灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。
5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。
5.1.7  工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的樁抽檢數量不應少于1根。
 5.11  錨桿靜壓樁
5. 11.1  施工前應對成品樁做外觀及強度檢驗,接樁用焊條應有產品合格證書,或送有關部門檢驗;壓樁用壓力表、錨桿規格及質量應進行檢查。
5. 11.2  壓樁施工中應檢查壓力、樁垂直度、接樁間歇時間、樁的連接質量及壓人深度。重要工程應對電焊接樁的接頭進行探傷檢查。對承受反力的結構應加強觀測。
5. 11.3施工結束后應進行樁的承載力檢驗。
5. 11.4錨桿靜壓樁質量檢驗標準應符合表5.11.4的規定。

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



其他類似問題

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的...閱讀全文

Better me 2018-09-27 5894 0

靜壓預制樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 靜壓預制樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程 5.1 一般規定 5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。 5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少...閱讀全文

Better me 2018-09-21 5390 0

巖石錨桿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 巖石錨桿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。每根柱子承臺下的樁抽...閱讀全文

Better me 2018-09-27 5742 0

鋼樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。每根柱子承臺下的樁抽檢數量...閱讀全文

Better me 2018-09-27 3207 0

錘擊預制樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 錘擊預制樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。每根柱子承臺下的樁...閱讀全文

Better me 2018-09-21 8544 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信