亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

falcon
發帖時間:2010-12-07 19:39:30 樓主

計算軟件采用品茗(12合一)。工程剖面圖附后,單位為CM。
像這種900板厚的門架方案,搭設高度為5.65米,門架荷載參數中:水平加固桿、剪刀撐設置該如何取值?

aijun12321
回帖時間:2010-12-10 10:29:45 1樓

水平加固桿是設置于架體層間門架兩側的立桿上,用于增強架體剛度的水平桿件。
對于剪刀撐、水平加固桿的設置方式查《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ128-2010第6.11.10、6.11.11條。

其他類似問題

計算軟件采用品茗(12合一)。工程剖面圖附后,單位為CM。像這種900板厚的門架方案,搭設高度為5.65米,門架荷載參數中:水平加固桿、剪刀撐設置該如何取值?...閱讀全文

falcon 2010-12-07 5272 1

箱涵模板怎么計算?沒有模型的啊...閱讀全文

豆豆799 2020-07-15 1189 2

板模板(門架)板塊數據全部填好了,點設計計算彈出“門架距混凝土長邊的距離取值區間為(0,300),請調整。但是我沒見到這一項。用的是V10.6版本安全計算軟件...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-06 2328 3

大型箱涵頂模板支架怎樣建模?...閱讀全文

豆豆37 2024-08-09 712 0

1、對應著計算書“ q2=Ggk(lb+lb)×5/4=0.045×(0.9+0.9)×5/4=0.101kN”中“×5/4”是否出錯?是否應改為“×4/5”,即“×設/步”?...閱讀全文

LWB20040755 2020-09-03 1106 1