亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

/右太極
發帖時間:2013-08-21 10:29:05 樓主

碰到一個問題,最高檐口高度為57.14米。15F標高為40.6米,因為是斜屋面,故外架最后一挑高度為57.14+1.5=58.64米。最后一挑高度為58.64-40.6=18.04米。就差這么一挑槽鋼的高度額。。。怎么整。。。跪求解。

小無名
回帖時間:2013-09-05 10:22:35 1樓

沒問題的啊,搭設高度21米也沒問題啊,只要你驗算的結果是安全的。沒有規定搭設高度絕對不允許超過18米。
大家的品茗
回帖時間:2013-08-25 19:45:51 2樓

就這樣就可以。腳手架計算高度是從工字鋼上面計算的
大家的品茗
回帖時間:2013-08-22 23:26:36 3樓

腳手架的高度是從工字鋼上表面計算高度哦
海豚
回帖時間:2013-08-22 08:49:07 4樓

您好:請您明確具體想咨詢事宜,您是不想在40.6米懸挑一次呢?還是直接做58.64米的落地架。如果直接落地架的話,可通過雙鋼管或鋼絲繩卸載等措施,并經過專家論證。建議采用懸挑的做法,可能更經濟。
  • /右太極2013-08-22 14:54:13回復

    我就想問問懸挑架最大搭設高度為18米,這18米中包括槽鋼的高度么? 我就想問問懸挑架最大搭設高度為18米,這18米中包括槽鋼的高度么?

其他類似問題

碰到一個問題,最高檐口高度為57.14米。15F標高為40.6米,因為是斜屋面,故外架最后一挑高度為57.14+1.5=58.64米。最后一挑高度為58.64-40.6=18.04米。就差這么一挑槽鋼的高度額。。。怎么整。。。跪求解。...閱讀全文

/右太極 2013-08-21 4283 4

如題,最后一挑懸挑架高度是否包括電梯機房的高度?...閱讀全文

/右太極 2014-02-22 3217 2

V12.1腳手架計算軟件落地式腳手架計算模塊怎么沒有腳手架最大搭設高度計算了?...閱讀全文

cjp1250 2018-04-24 3381 4

在進行地鐵高支模方案編制過程中,遇到大小梁最大懸挑端計算長度、主梁最大懸挑長度,有什么區別?如何進行確定?...閱讀全文

杜學亮 2018-05-16 5199 3

請問下 落地式鋼管腳手架計算書中怎么沒有腳手架高度驗算啊!...閱讀全文