現在品茗模板浙江省版本,單扣件為8KN,那請問,還要乘系數0,8嗎?

品茗之花
回帖時間:2010-11-20 19:53:33 1樓

如果是比較高的腳手架(所做方案需要專家論證的)這個要看當地的專家的建議;一般情況下,如果扣件使用年限不久的話,可以不乘以0.8。

其他類似問題

現在品茗模板浙江省版本,單扣件為8KN,那請問,還要乘系數0,8嗎?...閱讀全文

誘惑的世界 2010-11-20 4797 1

扣件抗滑系數有何意義?...閱讀全文

品茗客服1 2010-06-18 5570 3

扣件抗滑承載力驗算: Nlw+N0=9.21+3=12.21kN>0.9×12=10.8kN 不滿足要求,增設連墻件!12是從哪里來的啊應該是16才對吧...閱讀全文

致遠su 2013-08-06 7314 3

我用品茗安全計算板模板的扣件鋼管高架計算扣件抗滑承載力系數的取值問題,我點單扣件和雙扣件都是0.8,這個系數按照什么來頂的,依據什么?...閱讀全文

8888 2010-11-15 17989 3

版本:云安全3.1,在做落地腳手架驗算時,無論架體高度怎么調,即便高度調成3米,橫向水平桿抗滑移驗算也驗算不通過。橫向水平桿抗滑移驗算與什么有關?是不是軟件的bug????...閱讀全文

liwentao 2024-07-18 1524 7