38米高的懸挑外架,同時施工層數為2層,但是如何確定一共需鋪多少層腳手板呢?施工現場一般一步一設,但這樣計算較難通過?我看的一些專家論證的方案,上寫38米共高6層腳手板,我不明白,請專家指教?

aijun12321
回帖時間:2012-04-06 13:56:38 1樓

新規范中為了減少腳手架自重荷載,施工層以下每隔10米應用安全網雙層兜底,而不是腳手板。現場一般都是隔幾層設置一層腳手板,A步B設指A步中有B步設置了腳手板,軟件中允許步步都設置,只需要將A=B即可;欄桿擋腳板同此設置。橫向斜撐按規范一般是隔6跨1設,由架體底部到頂部豎向連續設置。
風荷載體型系數根據全封閉、封閉、敞開式腳手架(即腳手架外立面是否設置安全網)確定擋風面積、迎風面積,擋風面積(即立桿、橫向水平桿、剪刀撐、安全網、擋腳板將風擋住的面積)與迎風面積(與擋風面積對應的單位尺寸的迎風面積)比值即擋風系數,具體參見《建筑結構荷載規范》GB50009-2001及《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011
一帆風順
回帖時間:2012-04-06 08:05:35 2樓

實地使用鋪四層,可以滿足使用。
  • 司徒2012-04-06 08:08:51回復

    型鋼懸挑腳手架中:荷載參數欄中的腳手板鋪設方式、檔腳板的鋪設方式、橫向斜撐的布置方式是如何規定的呢?風荷載體形系數一般如何計算? 型鋼懸挑腳手架中:荷載參數欄中的腳手板鋪設方式、檔腳板的鋪設方式、橫向斜撐的布置方式是如何規定的呢?風荷載體形系數一般如何計算?

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-04-01 09:01:26 3樓

腳手板的鋪設層數,我們軟件是根據搭設高度和腳手板的鋪設方式和步距進行自動確定的,軟件如果不通過,肯定和荷載有關,規范要求施工均布荷載值不能超過5kn每平米!