亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

隨緣
發帖時間:2012-03-29 08:39:12 樓主

一、參數信息
1.模板支撐及構造參數
梁截面寬度 B(m):0.35;梁截面高度 D(m):1.10;
混凝土板厚度(mm):110.00;立桿沿梁跨度方向間距La(m):0.40;
立桿上端伸出至模板支撐點長度a(m):0.10;
立桿步距h(m):1.80;板底承重立桿橫向間距或排距Lb(m):0.80;
梁支撐架搭設高度H(m):8.70;梁兩側立桿間距(m):0.80;
承重架支撐形式:梁底支撐小楞垂直梁截面方向;
梁底增加承重立桿根數:1;
采用的鋼管類型為Φ48×3;
立桿承重連接方式:雙扣件,考慮扣件質量及保養情況,取扣件抗滑承載力折減系數:0.80;
2.荷載參數
新澆混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;鋼筋自重(kN/m3):1.50;
施工均布荷載標準值(kN/m2):2.0;新澆混凝土側壓力標準值(kN/m2):17.8;
振搗混凝土對梁底模板荷載(kN/m2):2.0;振搗混凝土對梁側模板荷載(kN/m2):4.0;
3.材料參數
木材品種:柏木;木材彈性模量E(N/mm2):9000.0;
木材抗壓強度設計值fc(N/mm2):16.0;
木材抗彎強度設計值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪強度設計值fv(N/mm2):1.7;
面板材質:膠合面板;面板厚度(mm):15.00;
面板彈性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗彎強度設計值fm(N/mm2):13.0;
4.梁底模板參數
梁底方木截面寬度b(mm):40.0;梁底方木截面高度h(mm):90.0;
梁底縱向支撐根數:3;
5.梁側模板參數
次楞間距(mm):200;主楞豎向根數:2;
穿梁螺栓直徑(mm):M14;穿梁螺栓水平間距(mm):600;
主楞到梁底距離依次是:200mm,725mm;
主楞材料:圓鋼管;
直徑(mm):48.00;壁厚(mm):3.00;
主楞合并根數:2;
次楞材料:木方;
寬度(mm):40.00;高度(mm):90.00;
十一、結論和建議:
1.公式(1)的計算結果:
桿件長細比超過JGJ130-2001第14頁表5.1.9規定,lo/i>210, 不滿足要求!建議減小立桿間距,或者減小立桿步距!
2.公式(1)的計算結果:
桿件長細比超過JGJ130-2001第14頁表5.1.9規定,lo/i>210, 不滿足要求!建議減小立桿間距,或者減小立桿步距!

紅顏知己
回帖時間:2012-04-11 13:32:16 1樓

1、品茗客服4所說與連墻件有關,板下、梁下支撐體系需要布置連墻件嗎?跟什么連呢?不太明白。
2、最后的結論和建議是長細比不滿足要求,跟雙扣件無關。長細比與立桿的間距及步距有關。
3、你的關鍵問題是步距過大,不防布距改成1.5米,就能通過。
技術工人
回帖時間:2012-03-31 17:38:55 2樓

LZ說的這種情況應該是立桿步距太大了,因為模板支撐系統搭設高度已經超過8.0m,按照廣西這邊的地方標準,一般高大模板的步距不能超過1.50m,建議LZ減少立桿步距再進行計算,順便說一句,跨度方向的立桿間距好像太密了吧,現場很難做到,也沒有必要。一家之言,歡迎指正。
品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-03-29 10:27:07 3樓

這個有幾種原因,是立桿間距或者立桿步距過大,還有連墻件的布置問題導致計算長度系數和附加系數變大,導致長細比過大!

其他類似問題

一、參數信息1.模板支撐及構造參數梁截面寬度 B(m):0.35;梁截面高度 D(m):1.10;混凝土板厚度(mm):110.00;立桿沿梁跨度方向間距La(m):0.40;立桿上端伸出至模板支撐點長度a(m):0.10;立桿步距h(m):1.80;板底承重立桿橫向間距或排距Lb(m):0.80;梁支撐架搭設高度H(m):8.70;梁兩側立桿間距(m):0.80;承重架支撐形式:梁底支撐小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立桿根數:1;采用的鋼管類型為Φ48×3;立桿承重連接方式:雙扣件,考慮扣件質量及保養情況,取扣件抗滑承載力折減系數:0.80;2.荷載參數新澆混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;鋼筋自重(kN/m3):1.50;施工均布荷載標準值(kN/m2):2.0;新澆混凝土側壓力標準值(kN/m2):17.8;振搗混凝土對梁底模板荷載(kN/m2):2.0;振搗混凝土對梁側模板荷載(kN/m2):4.0;3.材料參數木材品種:柏木;木材彈性模量E(N/mm2):9000.0;木材抗壓強度設計值fc(N/mm2):16.0;木材抗彎強度設計值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪強度設計值fv(N/mm2):1.7;面板材質:膠合面板;面板厚度(mm):15.00;面板彈性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗彎強度設計值fm(N/...閱讀全文

隨緣 2012-03-29 5387 3

問題 1.主梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或門架凈間距,或優化小梁位置等! 應該怎么調整數據? 好像V10.6的沒有“門架距離混凝土板長邊的距離”...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-05 2781 1

智能布置不通過,如何處理?...閱讀全文

yinaifeng 2018-06-09 3529 3

這個提示是什么原因呢?如果按照提示的話看了下是滿足要求的,是哪里出問題了呢...閱讀全文

2019-06-18 1276 1

為什么智能布置模板的梁底和梁側一直通不過,不管我怎么設置參數,就是通不過,請問高手,這個問題出在哪了?...閱讀全文

☆☆☆ 2018-12-06 1928 2

售前客服