例:
塔吊彎矩計算
風荷載對塔吊基礎產生的彎矩計算:
Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=1.457×0.475×1.6×84×84×0.5=3902.355kN·m;
Mkmax=Me+Mω+P×hc=800+3902.355+30×1.25=4739.85kN·m;

在品茗塔吊樁基計算中未考慮附墻設置,風荷載還是按塔吊安裝高度為84m計算,故彎矩計算結果較大,在驗算樁承載力時不滿足要求。

該塔機設置3道附墻裝置,設置附墻裝置后,風荷載計算高度是否可以調整???
問題補充:
問題補充:
塔式起重機混凝土基礎工程技術規程第3.0.2中是規定按獨立狀態下,
但在軟件中有一輸入項為塔吊使用高度(計算彎矩時是按這里輸入高度計算的).其中塔身自重為最終安裝高度重量,安裝高度這一項是輸獨立狀態高度還是輸入塔吊最終使用高度?

西風瘦馬
回帖時間:2010-11-02 17:35:01 1樓

《塔式起重機混凝土基礎工程技術規程》JGJ187-2009第3.0.2款,明確提出:塔機基礎的設計應按獨立狀態下進行計算。
若有附著,取最大獨立安裝高度計算風荷載即可,不用輸入最終的安裝高度。

其他類似問題

例:塔吊彎矩計算風荷載對塔吊基礎產生的彎矩計算:Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=1.457×0.475×1.6×84×84×0.5=3902.355kN·m;Mkmax=Me+Mω+P×hc=800+3902.355+30×1.25=4739.85kN·m;在品茗塔吊樁基計算中未考慮附墻設置,風荷載還是按塔吊安裝高度為84m計算,故彎矩計算結果較大,在驗算樁承載力時不滿足要求。該塔機設置3道附墻裝置,設置附墻裝置后,風荷載計算高度是否可以調整???問題補充:問題補充: 塔式起重機混凝土基礎工程技術規程第3.0.2中是規定按獨立狀態下, 但在軟件中有一輸入項為塔吊使用高度(計算彎矩時是按這里輸入高度計算的).其中塔身自重為最終安裝高度重量,安裝高度這一項是輸獨立狀態高度還是輸入塔吊最終使用高度?...閱讀全文

lan 2010-11-02 6612 1

請問塔吊樁基礎計算時樁的成型工藝中怎么沒有預應力管樁?...閱讀全文

如實觀照 2014-11-19 3131 1

想問一下:塔吊附墻設置方案怎么寫?...閱讀全文

奮斗 2023-04-03 844 0

塔吊附墻計算I型中,軟件生成的WORD文檔公式,對于T4桿=0與T4桿=1時,第三個方程為什么的系數為什么不一樣? 第三個方程的力矩平衡公式均是以c點為軸點的平衡公式。而 T31的系數兩個方程卻不同? 本人認為,兩個方程應該為: -T21×cosα2×c-T31×sinα3×c+T31×cosα3×c-1×sinα4×c=0 -T2p×cosα2×c-T3p×sinα3×c+T3p×cosα3×c-Nw×sinθ×c/2-Nw×cosθ×c/2-Tk=0 T2P的系數應為帶負號而不應為正號(因為根據軟件所得的公式看,是以順時針為正,逆時針為負) 另外如果按照軟件的方程,用克萊姆法則求得結果根本對不上。...閱讀全文

shiyoujun 2022-07-12 1129 1