模板支撐的計算中計算地基承載力的時候,如果上面砼梁板、模板形式一樣,只是高度不用,如10米高和16米高,其他的參數都不變,就改變了高度,為什么地基承載力計算時候對地的平均壓力是一樣的?高度變化了,增加了鋼管,對地的壓力應該增加了啊?研究了計算書后發現這里忽視了支撐自重,為什么?

海豚
回帖時間:2013-07-29 09:09:58 1樓

您好,軟件確實存在這個問題,我們在后續的升級中已經進行調整,您可以聯系客服進行升級。
謝謝您的意見與支持

其他類似問題

模板支撐的計算中計算地基承載力的時候,如果上面砼梁板、模板形式一樣,只是高度不用,如10米高和16米高,其他的參數都不變,就改變了高度,為什么地基承載力計算時候對地的平均壓力是一樣的?高度變化了,增加了鋼管,對地的壓力應該增加了啊?研究了計算書后發現這里忽視了支撐自重,為什么?...閱讀全文

壞壞 2013-07-26 3611 1

模板計算書中“單根主梁自重設計值:q=1×1.35×0.03=0.041kN/m”,其中1.35是怎么來的,0.03又是怎么來的。說明:使用的鋼管是3.5mm厚。...閱讀全文

是我太天真 2021-12-11 1794 1

混凝土水平泵管的自重是多少...閱讀全文

2017-11-03 2752 1

立桿荷載0.15N/m,10米高架體支架自重是否按0.15*10計算...閱讀全文

豆豆304 2016-03-16 3114 2

荷載的組合 為什么只用了模板的自重,混凝土,鋼筋的自重不計算嗎?...閱讀全文

白色安全帽 2019-03-23 3088 3