亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

鬧心
發帖時間:2012-02-08 11:11:23 樓主

施工層以下第二層立桿傳遞的荷載如何計算得來的?只有結果沒有公式?

(計算書是按默認的參數生成的)

2、第1層荷載計算
立桿傳遞荷載標準值:q1=0.65kN/m2
樓蓋自重荷載標準值:g1=h1/1000×1.1=0.16kN/m2

fany
回帖時間:2012-02-09 10:56:12 1樓

根據規范 采用非國家標準鋼管支撐時候立桿傳遞荷載標準值計算公式如附圖,當如果采用國家標準的時候此數值為0.75
品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-02-08 13:49:35 2樓

您只需要確定荷載參數,各樓層的荷載計算就會出來的!詳見具體計算書!
  • 鬧心2012-02-08 14:40:13回復

    我的問題是怎么計算出來的?計算書里只有結果沒有過程和公式 我的問題是怎么計算出來的?計算書里只有結果沒有過程和公式

  • 鬧心2012-02-08 14:43:34回復

    0.65怎么算出來的呢? 0.65怎么算出來的呢?

  • 鬧心2012-02-08 15:10:27回復

    你的回答根本就是規避問題,還“詳見具體計算書”,你怎么不說找有關部門呢? 你的回答根本就是規避問題,還“詳見具體計算書”,你怎么不說找有關部門呢?

其他類似問題

只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。...閱讀全文

阿寧 2024-11-06 324 0

地下室立桿支撐面為底板沒有選項,是選混凝土樓板還是選擇不驗算?選混凝土樓板需要進行一般樓蓋驗算,底板澆筑支撐和底板以下層高怎么設置?...閱讀全文

阿寧 2024-11-03 396 0

模板工程中,立桿支撐面承載力驗算通過了,還需要進行回頂和一般性樓蓋驗算嗎?如果需要的話,那立桿支撐面承載力驗算有什么意義?...閱讀全文

豆豆174 2020-08-17 1949 2

一般性樓蓋驗算中,每根立桿傳遞荷載標準值怎么取值?按照規范,去掉分項系數后的標準值和模架計算書中的取值不一致,但是500厚的板支撐5層都驗算通不過,是不是有什么bug???...閱讀全文

豆豆174 2020-08-17 1965 2

連續層間支模架荷載分配是如何分配的...閱讀全文

豆豆155 2020-07-24 1180 2