亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

阿朱
發帖時間:2011-12-15 18:25:37 樓主

在施工電梯安全計算中,模塊中設計了梁,因為結構頂板完成后安裝電梯,此梁無法再設置,若需設置則增加電梯降落后與外圍地面的高低差,影響人員往電梯運貨,是否可以把梁取消,增加板厚或配筋,或者在底部增設支撐,來滿足要求。

wlqf
回帖時間:2011-12-23 22:38:24 1樓

在已建成的地下室頂板底(梁底和必要時在板底)設置型鋼支撐是較好的方案。如果頂板的設計活荷載較大(例如行車或設置綠化等,或較高等級的人防地下室),經設計院結構師核算,也可能不需加底撐。當然在頂板未澆砼之前,設計院同意,也可增加板厚或配筋,費用就會要施工方承擔了哦!
aijun12321
回帖時間:2011-12-16 13:49:18 2樓

通過增加回撐(鋼管扣件式支架、砼柱、砌體柱、格構柱、型鋼柱等)來滿足。