雙排落地式腳手架安全計算V9.5.7.1版 參數如何設置 搭設高度26.5米 層高首層5.5米 二層-四層 5.3米 開間 8.4米 步距1.8米 ,橫距1.05米 縱距1.5米 如何設置參數 謝謝 各路大神!

fany
回帖時間:2011-12-08 11:46:56 1樓

采用拋撐做法,局部可以采用下斜桿做法
大家的品茗
回帖時間:2011-12-07 22:39:01 2樓

你的步距和搭設高度不符啊!1.8*14=25.2M+0.2=25.4M或1.8*15=27M+0.2=27.2M,怎么會是26.5M?難道你的腳手架還能搭設1.1M的一步嗎?
  • wdd2011-12-08 09:13:18回復

    可以調到1700的吧,主要是連墻件 我的層高 5.5米 沒有辦法設置兩步的連墻件,兩步連墻件抱柱的話 柱間距 8.4米連墻件縱距又保證不了。 可以調到1700的吧,主要是連墻件 我的層高 5.5米 沒有辦法設置兩步的連墻件,兩步連墻件抱柱的話 柱間距 8.4米連墻件縱距又保證不了。

  • 大家的品茗2011-12-08 19:44:03回復

    調到1700的時候你的密目網有沒有這么寬的?一般是1500和1800兩種型號。你可以把連墻桿調整為三步兩跨。最大一個連墻桿所承受的面積不要超過30平方米。 調到1700的時候你的密目網有沒有這么寬的?一般是1500和1800兩種型號。你可以把連墻桿調整為三步兩跨。最大一個連墻桿所承受的面積不要超過30平方米。

  • 大家的品茗2011-12-08 19:45:17回復

    8.4米可以在樓面上預埋鋼管連接。 8.4米可以在樓面上預埋鋼管連接。

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2011-12-07 09:06:09 3樓

在這里層高在方案計算時不參與,用戶可以參照2011腳手架新規格查看6.1.1-1腳手架的搭設尺寸。在荷載保證在2+2+2*0.35情況下連墻件采用兩步三跨就可以滿足!詳細參數可以結合現實工程!
  • wdd2011-12-07 10:07:24回復

    那請問下,實際施工連墻件與兩步三跨 不符怎么辦。 那請問下,實際施工連墻件與兩步三跨 不符怎么辦。

  • 品茗軟件溫州辦事處2011-12-07 13:13:01回復

    榮獲滿足要求也可以使用其他的連墻件布置方式! 榮獲滿足要求也可以使用其他的連墻件布置方式!

其他類似問題

雙排落地式腳手架安全計算V9.5.7.1版 參數如何設置 搭設高度26.5米 層高首層5.5米 二層-四層 5.3米 開間 8.4米 步距1.8米 ,橫距1.05米 縱距1.5米 如何設置參數 謝謝 各路大神!...閱讀全文

wdd 2011-12-06 4692 3

1、荷載參數--施工荷載;腳手架計劃做結構和裝修腳手架使用,荷載分別為3和2kn,請問腳手架作業層數應分別填多少?2、荷載參數--自重荷載:腳手板鋪設方式應該幾步幾設比較合適?規范中要求滿設,也就是1步1設咯?看PKPM專家介紹,腳手板設置層數為4層即可。請問品茗中怎么設置合理?可以的話,盡量講的詳細點,謝謝!...閱讀全文

匿名用戶 2016-04-10 4865 1

落地式腳手架只有雙排可以選擇,可我的計算的腳手架是6排。看豆豆網里的網友說應該用滿堂腳手架模塊計算,可是滿堂腳手架模塊里面沒有連墻件的計算啊?我的6排落地腳手架是有連墻件跟建筑連接的。...閱讀全文

昶老師 2015-08-22 3469 5

縱距1.5m,步距1.8m,排距0.9m。 扣減連接2步3跨。搭設高度23.95m。為什么驗算不通過?...閱讀全文

2014-05-26 3679 4

24米以下落地式雙排腳手架需要計算書嗎...閱讀全文

球球 2013-08-02 4019 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信