亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

釋然
發帖時間:2010-09-08 14:23:11 樓主

最新版本還是沒有把那個底模活荷載算進去

小驢哥
回帖時間:2023-02-21 00:11:20 1樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
aijun12321
回帖時間:2010-09-08 17:00:11 2樓

參見省標《規范》DB33/1035-2006附錄B內力系數表,把靜荷載與活荷載統一考慮后在查表。我們軟件中計算荷載中都考慮了活荷載的計算:
次楞自重荷載:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m
梁左側樓板傳遞給次楞荷載:
q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.45-0.35/2)/2=1.332kN/m
梁右側樓板傳遞給次楞荷載:
q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.9-0.45-0.35/2)/2=1.332kN/m
梁左側模板傳遞給次楞的荷載:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(0.9-0.15)=0.506kN/m
梁右側模板傳遞給次楞的荷載:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(0.9-0.15)=0.506kN/m
q=max[1.216/1.0+0.014+1.332+0.506,3.538/1.0+0.014,1.216/1.0+0.014+1.332+0.506]=3.552kN/m

其他類似問題

最新版本還是沒有把那個底模活荷載算進去...閱讀全文

釋然 2010-09-08 4965 2

基本參數中選擇JGJ130和JGJ162為計算依據時,面板驗算在計算q1和q1活的時候,活荷載只計算了Q2K, 基本參數中選擇GB51210為計算依據時,面板驗算在計算q1和q1活的時候,活荷載計算了Q1K+Q2K, JGJ130第5.4.4條計算立桿段的軸向力設計值N公式中,ΣNQk———可變荷載對立桿產生的軸向力標準值總和(kN)。這個總和是不是要Q1K+Q2K? 或者說是公式我根本就是理解錯了,請老師指點迷津。...閱讀全文

頹廢的建造師 2022-10-15 833 1

按照規范高度大于8m和跨度超過18m,施工總荷載大于10KN/M2,集中線荷載大于15KN/M的支模架,要專家論證。請問施工總荷載大于10KN/M2,集中線荷載大于15KN/M的支模架,這2個準確荷載在計算中是如何查看的,或者是如何計算出來的。問題補充:在線等...閱讀全文

8888 2011-05-05 7817 2

在模板支架安全計算中,輸出的計算書中按三等跨梁計算時恒荷載彎矩為0.1q靜l2,活荷載的彎矩計算0.117q活l2;同理剪力計算的系數取值也不一致,,請問下分開取值的依據是什么?為什么這樣取;...閱讀全文

豆豆442 2025-04-08 327 0

此圖在最頂層的屋面,用懸挑架的形式進行模板支撐設置不知道可不可以?用品茗軟件可以計算嗎?...閱讀全文

8888 2014-10-22 3471 1