亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

123
發帖時間:2011-11-14 17:07:11 樓主

單管立桿雙排腳手架在規范中能滿足50m以下的搭設要求,為何在品茗安全計算軟件中“立桿穩定性”無法滿足呢?請指教。謝謝!

逗逗二十八號
回帖時間:2011-11-21 14:10:05 1樓

請參考以下圖片內容:
  • 1232011-11-25 14:22:53回復

    非常感謝您詳細的回答,我還想請教一下,如果是按新規范,應該如何各參數才能,滿足50m的搭設要求,可以嗎? 非常感謝您詳細的回答,我還想請教一下,如果是按新規范,應該如何各參數才能,滿足50m的搭設要求,可以嗎?

  • 1232011-11-25 14:24:48回復

    非常感謝您詳細的回答,我還想請教一下,如果是按新規范,應該如何設置各參數才能滿足50m的搭設要求呢,可以嗎? 非常感謝您詳細的回答,我還想請教一下,如果是按新規范,應該如何設置各參數才能滿足50m的搭設要求呢,可以嗎?

逗逗二十八號
回帖時間:2011-11-21 13:58:03 2樓

請參考以下圖片內容:
逗逗二十八號
回帖時間:2011-11-21 13:57:24 3樓

請參考以下圖片:
aijun12321
回帖時間:2011-11-21 13:47:42 4樓

此為老規范里面的搭設方式,請看圖例
aijun12321
回帖時間:2011-11-21 13:47:14 5樓

此為老規范里面的搭設方式,請看圖例
aijun12321
回帖時間:2011-11-15 10:28:00 6樓

請確認你的荷載、縱橫距同《規范》JGJ130-2011中表6.1.1-1。相同條件進行對照
  • 1232011-11-16 11:26:46回復

    謝謝逗逗十六號的回答,我按您說的對照過,是按一般的搭法設置的(如:縱距1500,橫距1050,步距1800),但還是無法驗算過關。您有QQ號不?晚上我有空了,給你發計算書過去,您給賜教一下。 謝謝逗逗十六號的回答,我按您說的對照過,是按一般的搭法設置的(如:縱距1500,橫距1050,步距1800),但還是無法驗算過關。您有QQ號不?晚上我有空了,給你發計算書過去,您給賜教一下。

  • aijun123212011-11-16 17:01:42回復

    請看清楚規范中50m高度腳手架荷載的提示以及條文說明。 按規范中,要搭到50m不進行計算,步距應該是1500。而你提供的(縱距1500,橫距1050,步距1800)肯定就不符合規范了。 請看清楚規范中50m高度腳手架荷載的提示以及條文說明。 按規范中,要搭到50m不進行計算,步距應該是1500。而你提供的(縱距1500,橫距1050,步距1800)肯定就不符合規范了。

  • 1232011-11-18 16:38:45回復

    那《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范(JGJ130-2001)》29頁的表6.1.1-1立桿橫距為1.05的第二行標示的步距不就是1.8m嗎? 那《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范(JGJ130-2001)》29頁的表6.1.1-1立桿橫距為1.05的第二行標示的步距不就是1.8m嗎?

  • aijun123212011-11-21 13:41:33回復

    如果說按照老規范JGJ130-2001來,那么條件也需要滿足,1層施工層裝修荷載2kN/m^2,4層腳手板0.35kN/m^2,2層欄桿及擋腳板0.14kN/m,風壓按最大0.35kN/m^2,敞開式雙排腳手架,立桿橫距1.05m,立桿縱距2.0m,立桿步距1.8m,連墻件二步三跨,這個也是可以搭設50m以上,計算也是通過的。 請對應條件 如果說按照老規范JGJ130-2001來,那么條件也需要滿足,1層施工層裝修荷載2kN/m^2,4層腳手板0.35kN/m^2,2層欄桿及擋腳板0.14kN/m,風壓按最大0.35kN/m^2,敞開式雙排腳手架,立桿橫距1.05m,立桿縱距2.0m,立桿步距1.8m,連墻件二步三跨,這個也是可以搭設50m以上,計算也是通過的。 請對應條件

一一
回帖時間:2011-11-15 08:27:35 7樓

不知道 哈哈沒用過

其他類似問題

單管立桿雙排腳手架在規范中能滿足50m以下的搭設要求,為何在品茗安全計算軟件中“立桿穩定性”無法滿足呢?請指教。謝謝!...閱讀全文

123 2011-11-14 8453 7

初學入門,這里面的兩個數值不太明白,請高手指教問題補充:我QQ:100609551, 加我QQ告訴我最好。...閱讀全文

2014-05-26 3517 1

雙排落地外腳手架,我想0-12米采用雙立桿,12米-31米采用單立桿,可否計算?...閱讀全文

飛揚的土豆 2015-05-14 2926 2

品茗安全計算軟件2011版鋼管落地腳手架計算中 ,當搭設高度小于10米時(如6.4米),計算提示“橫向剪刀撐搭設不能小于3跨”是什么概念?當腳手架搭設高度為6.4米時又該如何計算呢?...閱讀全文

廣東逗逗1號 2011-01-04 5100 1

品茗BIM外腳手架軟件智能布置架體,點安全復核不通過,但計算書中又顯示通過...閱讀全文

豆豆28 2022-06-16 900 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信