亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

ttt
發帖時間:2010-08-29 17:38:41 樓主

我用塔吊基礎軟件計算中,采用矩形板式基礎時,在計算書中:
三、承臺驗算
荷載效應標準組合時,平行承臺邊長方向受力:
Mk''=7544.00kN?m
FVk''=FVk'/1.2=192.00/1.2=160.00kN .....(1)
荷載效應基本組合時,平行承臺邊長方向受力:
M''=10184.40kN?m
FV''=FV'/1.2=259.20/1.2=216.00kN .......(2)

式(1)、(2)中為什么除以1.2,規范的依據是什么?

aijun12321
回帖時間:2010-08-30 09:07:32 1樓

此處1.2為風向系數,《規范》JGJ/T187-2009附錄A1.5當風沿著塔機塔身方形截面的對角線方向吹時,風荷載應乘以風向系數(α),即α取為風向著方形截面任一邊作用時的1.2倍。
在風荷載計算中考慮的沿塔機對角線作用故乘以風向系數1.2;而此處計算單邊方向風荷載作用,故應除以風向系數1.2

其他類似問題

我用塔吊基礎軟件計算中,采用矩形板式基礎時,在計算書中:三、承臺驗算 荷載效應標準組合時,平行承臺邊長方向受力: Mk''=7544.00kN?m FVk''=FVk'/1.2=192.00/1.2=160.00kN .....(1)荷載效應基本組合時,平行承臺邊長方向受力: M''=10184.40kN?m FV''=FV'/1.2=259.20/1.2=216.00kN .......(2)式(1)、(2)中為什么除以1.2,規范的依據是什么?...閱讀全文

ttt 2010-08-29 4940 1

關于箱梁模板計算中“恒載控制效應組合”取值系數的問題:如下恒載控制效應組合: q2=1.35b(G1kh0+G2k+G4k)+1.4×0.7b(Q1k+ Q2k)計算式中0.7的系數是如何選用的?我在《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008中,只查到1.35和1.4的取值規定,沒有發現0.7數值的相關規定。...閱讀全文

小安子 2013-11-16 3542 1

按上表計算的話組合風荷載時應該是:永久荷載+0.9(施工荷載+風荷載),而用品茗的計算書里則是:永久荷載+0.9*施工荷載,想不明白...閱讀全文

huimmm 2017-08-19 2049 1

塔式起重機混凝土基礎工程技術規程中,有荷載效應標準組合、荷載效應基本組合兩種,從塔吊基礎軟件的有關計算書中,不知道(或看不出)塔吊基礎軟件計算中荷載效應標準組合、基本組合各在什么情況下使用?能否具體解答一下,謝謝專家指導!...閱讀全文

ttt 2010-09-12 7415 2

品茗塔基TBF2010 V1.2.0.242軟件在計算塔機傳至承臺的荷載設計值時,將塔機傳至承臺荷載標準值全部乘1.35的系數,這是根據什么考慮的,JGJT187-2009 塔式起重機混凝土基礎工程技術規程中未查到此要求,如果按塔吊說明書中提供的荷載值也要考慮此系數嗎?問題補充:在荷載效應標準組合時,FV值為什么除1.2?...閱讀全文

ttt 2010-08-26 5441 2