塔吊基礎計算過程中,荷載確定方式自定義,為什么計算時都要*1.35?

小驢哥
回帖時間:2022-12-30 21:39:09 1樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
西風瘦馬
回帖時間:2010-08-20 11:26:27 2樓

界面上要求填的是標準值,此值在計算地基土壓力時會用到,須采用標準組合;*1.35是基于標準值算出來的設計值,此值在計算塔機基礎配筋等時會用到,須采用基本組合。