發帖時間:2013-05-26 07:03:03 樓主

臨時用電計算中干線下面有多個分配箱,分配箱干線長度是總配箱至分配箱的距離嗎

aijun12321
回帖時間:2013-05-27 14:37:26 1樓

按《建筑施工現場臨時用電安全技術規程》JGJ46-2005中規定,線路應通過配電箱來分出支路。每根干線下僅有一個分配電箱,分配箱干線長度指總配電箱至分配電箱之間的線路長度。
  • zhm2013-06-01 08:33:44回復

    那我總電箱下面有二路干線,每路干線下面有四個分配箱,干線長度如何計算呢 那我總電箱下面有二路干線,每路干線下面有四個分配箱,干線長度如何計算呢

  • zhm2013-06-01 16:54:04回復

    由于用電量較大,從變壓器出來后分成兩個總配電箱進行用電計算 ,總配電箱到變壓器的距離沒地方輸入,這個距離在用電計算 上對電壓降沒有關系嗎 由于用電量較大,從變壓器出來后分成兩個總配電箱進行用電計算 ,總配電箱到變壓器的距離沒地方輸入,這個距離在用電計算 上對電壓降沒有關系嗎

  • aijun123212013-06-03 09:00:24回復

    一般在設計總配至變壓器位置時,考慮線纜直徑越粗,造價越高,所以都有特別控制總配至變壓器距離較短,故沒有此項輸入。 如果現場按照一條干線下設置多個分配箱,那么第一個分配電箱干線長度=第一個分配電箱至總配線路長度,當前配電箱干線長度=本分配至上個分配電箱線路長度。 一般在設計總配至變壓器位置時,考慮線纜直徑越粗,造價越高,所以都有特別控制總配至變壓器距離較短,故沒有此項輸入。 如果現場按照一條干線下設置多個分配箱,那么第一個分配電箱干線長度=第一個分配電箱至總配線路長度,當前配電箱干線長度=本分配至上個分配電箱線路長度。

其他類似問題

臨時用電計算中干線下面有多個分配箱,分配箱干線長度是總配箱至分配箱的距離嗎...閱讀全文

zhm 2013-05-26 5020 1

1、我想問問臨時用電中電壓降計算是否要考慮變壓器到總箱,總箱到分箱,分箱到開關箱,開關箱到用電設備,如果均要考慮,那么計算書中并未體現,如果考慮了,又如何設置了?2、導線長度軟件是否能自動識別,好像要設置,如果能自動識別就好了?3、用電設備的同期系數及需要系數如何設置,總是提示下一級箱體電流大于上一級電流?調整的依據在哪?計算書中片段:2、導線選擇 [總配箱107]下轄設備序號 設備名稱 數量N(臺) 計算電流(A) 導線長度L(m) 電纜型號規格 線芯 載流量(A) 電壓降ΔU(%)1 單臥軸強制式攪拌機 1 37.225 30 VV3×4+2×2.5 銅芯電纜 38 1.909%≤5% 塔式起重機(自升式) 1 130.892 30 VV3×35+2×16 銅芯電纜 132 0.623%≤5% 灰漿攪拌機 1 4.178 30 VV3×4+2×2.5 銅芯電纜 38 0.214%≤5% 分配箱110 154.385 30 VV3×50+2×25 銅芯電纜 157 0.546%≤5% 導線選擇,滿足要求。...閱讀全文

紅顏知己 2012-02-29 4641 1

在臨時用電計算軟件中,相同組號為串聯,不同為并聯,請問施工現場用串聯符合標化標準?...閱讀全文

龍龍 2018-04-30 2812 2

如果在現場有多個總箱,直接在變壓器內接出,應如何增加總箱數量?...閱讀全文

豆豆140 2024-11-07 308 0

二級電箱里面共4臺用電設備,每臺設備配線都是10平方,但是二級箱進線才4平方,是否合理...閱讀全文

豆豆300 2024-09-13 669 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信