亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

www
發帖時間:2011-10-25 15:16:11 樓主

在計算懸挑腳手架中,設置懸挑長度及室內錨固長出現以下問題:1、按3米16工字鋼懸挑1.2米室內錨固長度1.8米計算高度20.3米順利通過,換成4.5米16工字鋼懸挑1.8米室內錨固長度2.7米高度同樣20.3米計算書中出現水平支撐梁的最大撓度 大于 水平支撐梁的最大容許撓度 ,不滿足要求!
建議減少腳手架搭設高度,增強懸挑梁截面,或增加支桿或拉繩數量。
請解釋下

aijun12321
回帖時間:2011-10-28 09:39:31 1樓

對于純懸挑桿件來說,臨跨簡支梁跨度多少對懸臂端的影響非常大,懸臂長、簡支梁跨度增大都會導致撓度增大,這個屬于結構力學計算模型,你可以試算下。