在品茗施工安全計劃軟件計算軟件中、柱模板分段后新澆混凝土側壓力怎么變大了呢?模板分段為2后,側壓力竟然是模板分段位1的兩倍,怎么回事?
問題補充:
根據 F=0.22rβ1β2V1/2這個公式,分段和不分段沒有什么區別啊
問題補充:
在軟件里面分段后,F變小了,這個在公式里面沒有體現
問題補充:
新的安全軟件V9.5里面柱怎么沒有分段澆筑了呢?
問題補充:
柱箍受力時如何計算的,和以前的軟件計算不同了,但現在不知道公式怎么出來的

aijun12321
回帖時間:2011-10-21 08:54:02 1樓

側壓力是根據模板分段計算高度來確定,所以請確定分段高度及側壓力計算中相關參數數值統一,如有疑問請與我們聯系。

其他類似問題

在品茗施工安全計劃軟件計算軟件中、柱模板分段后新澆混凝土側壓力怎么變大了呢?模板分段為2后,側壓力竟然是模板分段位1的兩倍,怎么回事?...閱讀全文

小逸 2011-10-20 2285 3

在品茗施工安全計劃軟件計算軟件中、柱模板分段后新澆混凝土側壓力怎么變大了呢?模板分段為2后,側壓力竟然是模板分段位1的兩倍,怎么回事?問題補充:根據 F=0.22rβ1β2V1/2這個公式,分段和不分段沒有什么區別啊問題補充:在軟件里面分段后,F變小了,這個在公式里面沒有體現問題補充:新的安全軟件V9.5里面柱怎么沒有分段澆筑了呢?問題補充:柱箍受力時如何計算的,和以前的軟件計算不同了,但現在不知道公式怎么出來的...閱讀全文

小逸 2011-10-20 2321 1

新澆混凝土對模板側壓力計算中 澆筑速度有沒有什么規定限制 不超過6m/h 是什么意思問題補充:澆筑速度單位(m/h) 不超過6m/h 是指高度 還是還是6立方米每小時...閱讀全文

壯壯 2011-07-27 5263 1

墻體模板計算中,新澆混凝土側壓力標準值G4k 取最大值還是最小值,兩者計算結果差距大...閱讀全文

wxw 2015-11-22 3489 4

新澆混凝土作用于模板的側壓力標準值應按F=0.22γctoβ1β2V∧? 公式計算,江蘇版軟件中為G4K,...閱讀全文

燦爛天空 2013-08-10 5638 1