亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

SLB
發帖時間:2011-10-18 11:56:10 樓主

品茗安全計算軟件最新版本的9.5全國版,更新內容里面說了全面支持JGJ130-2011扣件腳手架的。為什么計算懸挑式腳手架的時候沒法去掉上拉鋼絲繩的計算,而且計算的方法還是按照老的方法,不是按照新的規范計算的? 問題補充: 我確定計算不是按照新規范的。首先后端2個固定端點根本就沒有驗算,而且計算簡圖里面照樣還是要有一個上拉或者下撐的東西,還有就是我已經設置了工字鋼為主梁,簡圖還是槽鋼的! 問題補充: 再者就是現在是不允許用木楔子釘緊的,需要用角鋼或者槽鋼用螺栓固定

aijun12321
回帖時間:2011-10-19 08:57:31 1樓

請注意軟件中表格內參數增加的操作,鼠標右鍵添加或刪除。軟件計算中,末端錨固點按一個計算,按2個計算需調整0.85的承載力。在錨固點計算時,圖形是沒有變化的,可以導出CAD圖進行修改,后續我們也會調整。
當采用壓環鋼筋時,肯定要用到木楔在上部頂緊;而采用錨固螺栓時,就不需要了。
aijun12321
回帖時間:2011-10-18 14:51:02 2樓

支撐設置后面,有一個是否參與受力計算,每個上拉、下撐桿件都可以單獨設置。計算方法是按照新規范計算,如有疑問可直接與我們聯系。

其他類似問題

品茗安全計算軟件最新版本的9.5全國版,更新內容里面說了全面支持JGJ130-2011扣件腳手架的。為什么計算懸挑式腳手架的時候沒法去掉上拉鋼絲繩的計算,而且計算的方法還是按照老的方法,不是按照新的規范計算的? 問題補充: 我確定計算不是按照新規范的。首先后端2個固定端點根本就沒有驗算,而且計算簡圖里面照樣還是要有一個上拉或者下撐的東西,還有就是我已經設置了工字鋼為主梁,簡圖還是槽鋼的! 問題補充: 再者就是現在是不允許用木楔子釘緊的,需要用角鋼或者槽鋼用螺栓固定...閱讀全文

SLB 2011-10-18 4784 2

腳手架擱置主梁驗算中,支撐方式中支撐距離?...閱讀全文

中國建筑 2011-09-03 4185 1

懸挑腳手架主梁布置在懸挑板上的計算方法或計算模塊應該怎么選擇?...閱讀全文

豆豆650 2020-12-31 1126 1

懸挑腳手架安全計算中,上拉下撐的鋼絲繩和下撐工字鋼在主梁驗算時是否參加受力計算?...閱讀全文

方向 2014-08-06 3063 2

花籃懸挑式腳手架頭兩層未設拉桿時怎么計算,軟件要求必須要上拉或下撐參與計算,但是這種情況下上拉下撐都沒有...閱讀全文

豆豆546 2025-07-02 100 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信