扣件式,梁板立柱不共用的梁模板計算中,梁跨度方向立柱間距提示輸入300~1200之間的整數,是否表示該方向立柱最大間距為1200?這是有規范規定還是怎么來的呢?

yuan
回帖時間:2013-05-06 09:51:23 1樓

您好,這是我們再設計時結合各施工單位的經驗給定的一個范圍限值。

其他類似問題

扣件式,梁板立柱不共用的梁模板計算中,梁跨度方向立柱間距提示輸入300~1200之間的整數,是否表示該方向立柱最大間距為1200?這是有規范規定還是怎么來的呢?...閱讀全文

微涼清晨 2013-05-05 7451 1

梁側模梁跨方向的固定支撐間距怎么確定,計算結果中看不到具體的參數,是同梁側小梁間距嗎?...閱讀全文

小石頭 2015-04-02 4008 1

如下圖所示,梁跨度方向立桿間距不是都是300的模數嗎?這450怎么解釋?求指點...閱讀全文

諸暨王老吉 2021-03-29 2333 3

梁模板計算中出現以下結論如何調整合理?1.小梁抗彎驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度! 2.小梁抗剪驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度! 3.小梁撓度驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度!...閱讀全文

123456call 2017-02-22 11126 1

高度20米,梁不大,300*900最大,很多施工做法就是梁和板統一放線,規格1000*1000,然后在梁的位置加多一排鋼管,步距1.8米梁立桿沿跨度方向間距如何確定,梁板立桿步距多少適合...閱讀全文

wangwang 2019-07-17 3152 2