亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

門架布置

3523

1

藍天
發帖時間:2013-04-29 11:00:37 樓主

遇于井字形梁時,縱橫怎樣布置門架比如縱橫都有三空。柱間距11500和11200,次梁與主梁的間距3850,和3750,次梁間間距3800和3400,主梁為500*800,次梁為300*600。請及時給予幫助解決

yuan
回帖時間:2013-05-02 09:28:41 1樓

您好,最好可以直接溝通,請聯系我們品茗客服。

其他類似問題

遇于井字形梁時,縱橫怎樣布置門架比如縱橫都有三空。柱間距11500和11200,次梁與主梁的間距3850,和3750,次梁間間距3800和3400,主梁為500*800,次梁為300*600。請及時給予幫助解決...閱讀全文

藍天 2013-04-29 3523 1

1、對應著計算書“ q2=Ggk(lb+lb)×5/4=0.045×(0.9+0.9)×5/4=0.101kN”中“×5/4”是否出錯?是否應改為“×4/5”,即“×設/步”?...閱讀全文

LWB20040755 2020-09-03 1106 1

1、梁模板(門架)---門架支護---水平加固桿設置默認是5步4設是什么意思?與“建筑施工模板安全技術規范-JGJ162-2008”6.2.5之3.當門架支撐寬度為4跨及以上或5個間距及以上時,應在周邊底層、頂層、中間每5列、5排在每門架立桿跟部設48mm×3.5mm通長水平加固桿,并應采用扣件與門架立桿扣牢。”表達方式不同,完全不是一個意思,很不好理解。請你詳細解釋,謝謝! 2、梁模板(門架)---門架支護---剪力撐設置設置默認是5步4設是什么意思?與“建筑施工模板安全技術規范-JGJ162-2008”6.2.4之5.滿堂模板和共享空間模板支架立柱,1、當建筑層高小于8m時,在外側周圈應設由下至上的豎向連續式剪刀撐;中間在縱橫向應每隔10m左右設由下至上的豎向連續式剪刀撐,其寬度宜為4~6m,并在剪刀撐部位的頂部、掃地桿處設置水平剪刀撐(圖6.2.4-1)。表達方式不同,完全不是一個意思,很不好理解。請你詳細解釋,謝謝!...閱讀全文

LWB20040755 2020-09-02 1524 1

板模板(門架)板塊數據全部填好了,點設計計算彈出“門架距混凝土長邊的距離取值區間為(0,300),請調整。但是我沒見到這一項。用的是V10.6版本安全計算軟件...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-06 2328 3

門式架的交叉支撐寬是1800的,那我梁底模板支架門架計算采用50縱距的話,那這交叉支撐就三個縱距就是1500,四個縱距又是2000,與交叉支撐的固定寬底不成正比,那是否可以不交叉支撐,而采用縱橫向鋼管支撐呢?...閱讀全文