連墻件的設置是兩步兩跨,層高是3.0米,步距1.8米,超出樓面怎樣設置,且不能距離主接點大于300mm,又不能抱柱?

小驢哥
回帖時間:2022-07-10 22:58:51 1樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
農民工
回帖時間:2010-07-14 12:23:39 2樓

您好,感謝您的提問。

這個問題也是困擾了很多人的問題。主要是因為根據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》 JGJ 130-2001 的要求,連墻件的計算,同時會影響到腳手架立桿穩定性的計算。請參照下表:
?
?
?
不過,連墻件布置也是靈活性的東西,一般按您設置幾步幾跨布置,特殊的地方可以調整位置再進行適當加密,取連墻件承載面積最大的計算

其他類似問題

連墻件的設置是兩步兩跨,層高是3.0米,步距1.8米,超出樓面怎樣設置,且不能距離主接點大于300mm,又不能抱柱?...閱讀全文

侃侃 2010-07-14 5657 2

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件...閱讀全文

羅羅 2015-08-31 8658 2

連墻件的安裝一般都是按照樓層高度(一般3米)來設置的,連墻件預埋在樓層框架邊梁上,但是在數據輸入時,是按照幾步幾跨來設置的,與實際情況不符,比如我們海南地區海邊風比較大,高層時2步2跨不能通過,2步一跨和1步2跨可以通過,但是如果能夠輸入層高(一般3米)X 2跨也可能通過,希望把那個數據填表可以改成“層高X 跨數”就更方便了。...閱讀全文

漁民 2015-08-12 4978 3

我在做卸料平臺的安全計算,我選擇不設置連墻件,但是自動生成的圖紙還是有連墻件,請問怎么解決?。。?!...閱讀全文

じ☆ve靜(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2825 3

連墻件的計算長度L0指的是什么?連墻件的截面面積Ac、回轉半徑i這些參數不能自動生成嗎?...閱讀全文

灰灰菜 2012-02-07 6733 2