安全計算里面模板側模的對拉螺栓離梁底高度怎么計算啊?我計算的梁高是600,應該不用對拉螺栓的,軟件應該怎么設置啊?

aijun12321
回帖時間:2011-09-02 10:04:45 1樓

如果說現場設置的不是對拉螺栓而是斜撐或頂撐,那么在使用軟件的時候按斜撐或頂撐的位置設置對拉螺栓,然后在計算書里面修改圖形以及將計算書中對拉螺栓驗算部分刪除即可。
品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2011-09-02 08:55:04 2樓

您好,你說的是梁側模版嗎,因為我們建立的模型是梁兩側是自由端,所以必須得設支撐,且至少兩道。你可以根據實際的梁高進行對拉螺栓離梁底高度的設置。

其他類似問題

安全計算里面模板側模的對拉螺栓離梁底高度怎么計算啊?我計算的梁高是600,應該不用對拉螺栓的,軟件應該怎么設置啊?...閱讀全文

138 2011-09-01 7568 2

梁側模板如何加設對拉螺栓。對拉螺栓根數默認三根 如何加減啊?問題補充:我的梁1950高...閱讀全文

btllr 2013-08-05 4279 3

在梁側模計算中,梁高較小的時候,不用對拉螺栓,軟件中沒法選擇不設對拉螺栓,怎么弄?...閱讀全文

zhm 2018-10-05 2122 2

計算梁側模時,怎么取消對拉螺桿...閱讀全文

豆豆765 2015-10-26 2643 2

梁側模計算最少兩道對拉螺栓,不設對拉螺栓時如何驗算?是梁側模板計算,沒有選擇不設對拉螺栓的驗算的模塊。...閱讀全文