亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

計算依據

3588

1

藍天
發帖時間:2013-04-21 11:51:40 樓主

在板模計算中,選擇的是門架,但在計算書中顯示的計算依據怎么是扣件式鋼管腳手架的規范

aijun12321
回帖時間:2013-04-27 12:28:09 1樓

軟件中梁、板模板(門架)計算都是依據《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008、《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ128-2010進行設計計算,在計算書中提供的計算依據的確寫錯了。
感謝您對軟件的支持,我們會在下個升級版本中修改完善!

其他類似問題

模板及支架計算依據是承插型套扣式鋼管腳手架的相關技術規程,與扣件式的腳手架技術規程能共用嗎...閱讀全文

豆豆360 2022-03-23 615 1

在板模計算中,選擇的是門架,但在計算書中顯示的計算依據怎么是扣件式鋼管腳手架的規范...閱讀全文

藍天 2013-04-21 3588 1

安全軟件的計算依據什么時候能升級到JGJ-300...閱讀全文

yuanst 2014-05-30 3352 3

花籃拉桿懸挑架計算依據...閱讀全文

奮斗 2025-04-02 378 1

模板工程模塊中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架計算依據有5種:《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016如監理和當地安監站沒有規定,一般選哪個為依據進行計算,計算依據為JGJ130-2011時,施工荷載標準值為1.1KN/m2,參照的規范是JGJ162-2008,當計算依據采用GB51210-2016時,施工荷載標準值一般為2.0KN/m2,這個施工荷載標準值有無統一規定;在危險性分析模塊中,計算依據有4種:《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,樓板厚度200mm,層高4米、跨長8米,無空中連廊,上下層無凹進,基本組合,采用的依據不同,對于是否屬于高支模的判斷結果不同,如果監理和當地安監站沒有具體要求,一般選哪個計算依據來判定;...閱讀全文

王建國 2018-08-04 10256 1

售前客服