亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

釋然
發帖時間:2011-08-07 22:45:26 樓主

次楞驗算
4、最大支座反力計算
承載能力極限狀態
Rmax=max[1.1×8.828×0.5,0.4×8.828×0.5+8.828×0.1]=4.855kN
正常使用極限狀態
R'max=max[1.1×6.195×0.5,0.4×6.195×0.5+6.195×0.1]=3.407kN
六、主楞驗算
對拉螺栓水平向間距(mm) 500 主楞類型 鋼管
主楞材料規格(mm) Ф48×3 主楞合并根數 2
主楞彈性模量E(N/mm2) 206000 主楞抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205
主楞抗剪強度設計值[τ](N/mm2) 120 主楞截面慣性矩I(cm4) 10.78
主楞截面抵抗矩W(cm3) 4.49 荷載折減系數 0.8
因主楞2根合并,驗算時次楞傳遞荷載折減系數為0.8。
計算簡圖如下:

同前節計算過程,可依次解得:
承載能力極限狀態:R1=1.194kN,R2=3.884kN,R3=1.194kN
正常使用極限狀態:R'1=0.818kN,R'2=2.726kN,R'3=0.818kN
1、抗彎驗算

主楞彎矩圖(kN?m)
σmax=Mmax/W=0.287×106/4490=63.822N/mm2≤[f]=205 N/mm2
符合要求!
能否提供承載能力極限狀態:R1=1.194kN的計算公式和彎矩Mmax 0.287的計算公式。
問題補充:
高大支模架,有對拉螺栓的梁

逗逗二十八號
回帖時間:2011-08-08 09:04:12 1樓

您好,請參考一下回復內容:

其他類似問題

次楞驗算4、最大支座反力計算 承載能力極限狀態 Rmax=max[1.1×8.828×0.5,0.4×8.828×0.5+8.828×0.1]=4.855kN 正常使用極限狀態 R'max=max[1.1×6.195×0.5,0.4×6.195×0.5+6.195×0.1]=3.407kN六、主楞驗算對拉螺栓水平向間距(mm) 500 主楞類型 鋼管主楞材料規格(mm) Ф48×3 主楞合并根數 2主楞彈性模量E(N/mm2) 206000 主楞抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205主楞抗剪強度設計值[τ](N/mm2) 120 主楞截面慣性矩I(cm4) 10.78主楞截面抵抗矩W(cm3) 4.49 荷載折減系數 0.8 因主楞2根合并,驗算時次楞傳遞荷載折減系數為0.8。 計算簡圖如下: 同前節計算過程,可依次解得: 承載能力極限狀態:R1=1.194kN,R2=3.884kN,R3=1.194kN 正常使用極限狀態:R'1=0.818kN,R'2=2.726kN,R'3=0.818kN 1、抗彎驗算 主楞彎矩圖(kN?m) σmax=Mmax/W=0.287×106/4490=63.822N/mm2≤[f]=205 N/mm2 符合要求!能否提供承載能力極限狀態:R1=1.194kN的計算公...閱讀全文

釋然 2011-08-07 5766 1

主楞計算方式如何選,選簡支梁還是三等跨連續梁,三等跨與四等跨連續梁的區別是啥...閱讀全文

豆豆749 2020-11-08 1240 1

是不是那個意思?還有次楞的間距怎么算 怎么200的梁間距九200呢...閱讀全文

么么 2018-07-29 35894 2

是不是那個意思?還有次楞的間距怎么算 ?怎么200的梁間距九200呢...閱讀全文

么么 2018-07-27 6227 1

在模板支架安全計算中,輸出的計算書中按三等跨梁計算時恒荷載彎矩為0.1q靜l2,活荷載的彎矩計算0.117q活l2;同理剪力計算的系數取值也不一致,,請問下分開取值的依據是什么?為什么這樣取;...閱讀全文

豆豆442 2025-04-08 327 0