發帖時間:2010-06-18 15:43:55 樓主

普通型鋼懸挑腳手架中,沒有計算型鋼的撓度?

小驢哥
回帖時間:2022-04-12 09:58:54 1樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
徐鳳年
回帖時間:2020-08-28 12:55:07 2樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
農民工
回帖時間:2010-06-18 18:43:55 3樓

?

通常型鋼懸挑腳手架中,整個結構主要是受支撐拉繩和支桿的影響較大。而型鋼的變形和剛度破壞的可能性很小,選擇型鋼的截面主要是施工時,型鋼的截面要滿足鋼管能放置在上面的要求和其他一些構造性要求。

其他類似問題

普通型鋼懸挑腳手架中,沒有計算型鋼的撓度?...閱讀全文

品茗客服1 2010-06-18 4517 3

為什么普通型鋼懸挑架工程啊,在鋼管懸挑架里的上拉桿件材料型為什么是槽鋼不是鋼絲繩!懸挑梁立面圖那個是鋼絲繩啊 ,為什么沒有鋼絲繩的做法...閱讀全文

happy 2011-10-29 3880 1

懸挑梁撓度計算內錨固長度越小 對于撓度計算越有利嗎?計算公式是什么?計算合格后內錨固長度 短于懸挑長度 與130-2011中錨固長度應大于1.25倍懸挑長度相違背。如何處理...閱讀全文

wdd 2011-12-11 9029 2

1、型鋼懸挑腳手架“陽角A”計算中:M點~Q點是否指層高?2、型鋼懸挑腳手架“荷載參數”中:腳手架聯梁傳遞支座力F為12KN,取值是否需調整,取值依據?3、型鋼懸挑腳手架計算時,立桿縱橫距分別為1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可結果是橫桿驗算通不過,如何調整?...閱讀全文

xak 2014-03-12 4424 1

JGJ130-2011規范中規定懸挑鋼梁型號及錨固件應按設計確定,鋼梁截面高度不應小于 160mm。請問聯梁規格也需要滿足不應小于 160mm這個要求嗎?...閱讀全文

七跨風 2024-03-08 611 1