亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

一生有你
發帖時間:2011-07-19 21:57:16 樓主

專家你好,請問2011版的安全計算軟件中,施工升降機作用在混凝土樓板上,下面采用鋼管支撐,在計算書中,在梁板下鋼管結構驗算中,施工升降機自重設計值計算時,1.2乘以標準值一步中,標準值怎么和前面計算的樓板均布荷載值不一致?是不是后面 的有問題?如下:
三、地下室頂板結構驗算
驗算時不考慮地下室頂板下的鋼管的支承作用,施工升降機的全部荷載由混凝土板來承擔。根據板的邊界條件不同,選擇最不利的板進行驗算
樓板長寬比:Lx/Ly=3/4=0.75
1、荷載計算
樓板均布荷載:q=222.56/(4.5×3)=16.49kN/m2 ......

.....四、梁板下鋼管結構驗算:
設梁板下Ф48×3.2mm鋼管@0.8m×0.8m(支模未拆除)支承上部施工升降機荷重,混凝土結構自重由結構自身承擔,則:
施工升降機 1.2×34.62=41.54kN/m2

逗逗五號
回帖時間:2011-07-20 09:08:42 1樓

安全計算9.5版本連接地址。
fany
回帖時間:2011-07-20 09:04:41 2樓

這個是老版本存在的BUG問題,現以解決,請升級軟件版本。

其他類似問題

專家你好,請問2011版的安全計算軟件中,施工升降機作用在混凝土樓板上,下面采用鋼管支撐,在計算書中,在梁板下鋼管結構驗算中,施工升降機自重設計值計算時,1.2乘以標準值一步中,標準值怎么和前面計算的樓板均布荷載值不一致?是不是后面 的有問題?如下:三、地下室頂板結構驗算 驗算時不考慮地下室頂板下的鋼管的支承作用,施工升降機的全部荷載由混凝土板來承擔。根據板的邊界條件不同,選擇最不利的板進行驗算 樓板長寬比:Lx/Ly=3/4=0.751、荷載計算 樓板均布荷載:q=222.56/(4.5×3)=16.49kN/m2 ...........四、梁板下鋼管結構驗算: 設梁板下Ф48×3.2mm鋼管@0.8m×0.8m(支模未拆除)支承上部施工升降機荷重,混凝土結構自重由結構自身承擔,則: 施工升降機 1.2×34.62=41.54kN/m2...閱讀全文

一生有你 2011-07-19 4340 2

搭設在板中,怎么取梁的值?...閱讀全文

/右太極 2014-08-02 3264 2

工程地下室已經施工完畢,準備在地下室頂板上放置施工升降機,在利用安全軟件計算時,對梁、板的鋼筋數據全部按照施工圖紙實際輸入,下面采用鋼管支撐,縱橫距設置到0.2*0.2,但是驗算梁板鋼筋全部不合格,軟件建議加強筋。問題是地下室頂板已全部完成,不可以再加強鋼筋了,請問這個怎么解決。如果在地下室頂板上按照說明書加澆設備基礎,里面的鋼筋是否可算在內,如果可以請問怎么設置?...閱讀全文

2012-04-08 2491 0

從下圖計算哪個數據代表樓板可以承受最大承載力?...閱讀全文

頹廢的建造師 2023-03-06 661 1