KL=500*1300高,兩側板厚120mm;梁底固定支撐,200mm、750mm處設14mm對拉螺桿,次楞水平設置,主楞2根48mm*2.7鋼管@500,可計算通不過,如何調整?

博樂
回帖時間:2013-04-08 08:47:10 1樓

您好,次楞的大小以及布置形式你沒有表述清楚。不過看了下您這個搭設形式,結果應該是主楞的抗彎以及撓度通不過(上部懸挑端過長),推薦您調整一下對拉螺桿的位置再驗算一下,第2道螺桿設置在900mm處設置。

其他類似問題

KL=500*1300高,兩側板厚120mm;梁底固定支撐,200mm、750mm處設14mm對拉螺桿,次楞水平設置,主楞2根48mm*2.7鋼管@500,可計算通不過,如何調整?...閱讀全文

xak 2013-04-07 3965 1

為什么沒有梁側模驗算功能?...閱讀全文

豆豆697 2016-01-24 2835 2

梁計算中 沒有側模計算 在哪找...閱讀全文

豆豆736 2022-10-04 678 1

提示信息:支撐不能設置在板內。 是什么意思,老是跳出來...閱讀全文

豆豆215 2016-11-17 2524 2

設置參數時,跳出窗口“梁高-樓板厚度之上不允許設置支撐”是何意?...閱讀全文

xak 2013-04-08 5130 1