亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

扶欄高度

3707

3

張大老虎
發帖時間:2013-03-29 13:07:16 樓主

強制性規范20m以上窗臺、扶欄高度是多少?
問題補充:
是1.15m還是1.20m?

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2013-03-29 13:41:00 1樓

問題我不是很明白。《住房設計規范》GB50096-2011對這塊有規定,你參考下。
博樂
回帖時間:2013-03-29 13:26:07 2樓

陽臺護欄高度,底層、多層住宅或臨空高度在24m以下時,不應該低于1.05m;中高層、高層或臨空高度在24m以上時,不應該低于1.1m,高層住宅不宜低于1.20m;幼兒園、中小學及少年兒童專用活動場所的陽臺和屋頂平臺防護欄桿高度不應低于1.20m。
博樂
回帖時間:2013-03-29 13:25:06 3樓

《民用建筑設計通則》規定

欄桿凡陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處應設置防護欄桿,并應符合下列規定:
一、欄桿應以堅固、耐久的材料制作,并能承受荷載規范規定的水平荷載;
二、欄桿高度不應小于1.05m,高層建筑的欄桿高度應再適當提高,但不宜超過1.20m;
三、欄桿離地面或屋面0.10m高度內不應留空;
四、有兒童活動的場所,欄桿應采用不易攀登的構造。
所以民用建筑在臨空高度24m以下,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度24m及24m以上,欄桿高度不應低于1.10m;

其他類似問題

強制性規范20m以上窗臺、扶欄高度是多少?問題補充:是1.15m還是1.20m?...閱讀全文

張大老虎 2013-03-29 3707 3

外排腳手架驗收高度是每次搭設的高度,還是累計搭設的高度...閱讀全文

爛泥先生 2020-11-17 1036 2

整個大廳天棚有點象金字塔形,四周低點大概18m,中心部位高度大概27米,請問這種腳手架在計算式高度如何選取?...閱讀全文

flkk 2013-08-14 3850 1

塔吊選用QTZ80(H5810),標準節長度2.8,選用格構式鋼平臺,雙承臺,樓高60m...閱讀全文

豆豆342 2022-07-15 1477 2

塔吊自重是指自由高度還是安裝高度...閱讀全文

豆豆816 2016-10-22 2472 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信