壓型彩鋼板墻面施工需劃分至金屬板材墻面分項工程,歸屬裝飾裝修分部工程中的飾面板(磚)子分部,對應檢驗批為 “金屬板材墻面安裝檢驗批質量驗收記錄”。
驗收要點包括:
材料進場:檢查壓型彩鋼板的材質證明、規格型號(厚度、涂層性能等),外觀無變形、劃痕。
安裝偏差:墻面垂直度≤3mm/2m,表面平整度≤2mm,接縫直線度≤3mm。
連接節點:螺栓、鉚釘間距符合設計,緊固無松動;檐口、轉角等部位密封嚴密,無滲漏。
防腐處理:連接件若為外露鐵件,需做防銹處理,涂層均勻。
按施工段或樓層劃分檢驗批,每個檢驗批容量不宜超過 1000㎡,驗收時需附材料復檢報告及隱蔽工程記錄(如基層處理、保溫層鋪設等)。