隱蔽工程因完工后被覆蓋,若施工不當后期維修難、成本高,其驗收至關重要。驗收內容與流程如下:
驗收內容
基坑、基槽:開挖至設計標高后,建設、監理、勘察、設計、施工五方共同查驗土質承載力,記錄會簽后及時隱蔽。
基礎回填:分層夯填,監理旁站并取樣檢測密實性,確保夯實系數達設計標準。
混凝土工程的鋼筋:核查原材料合格證與檢測報告;檢驗接頭質量,檢查綁扎規格、接頭位置及保護層厚度,不合格項需整改。
預埋管與水電管線:驗收材料、規格、位置及固定方法,確保澆筑時不變形、不移位。
混凝土與砌體裝飾前:混凝土需查材料報告并檢驗強度;砌體需查原材料及砌筑、抗震鋼筋設置情況。
驗收制度與程序
制度:一般部位由技術員填寫記錄,項目工程部組織、質檢部主持驗收;重要部位需多方鑒定后歸檔。
程序:施工方自檢合格后書面申報,多方共同驗收,重要部位需勘察、設計等單位參與;合格后簽署記錄方可進入下一工序,不合格項整改后復驗。